关于大型泵站设计问题(二)
今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关
大型泵站自动化监控技术
大型泵站自动化监控技术是在引进国际先进技术的基础上,经进一步开发,研制成的大型泵站计算机实时监控系统。大型泵站采用该技术可实现“无人值守,少人值班”,大大提高泵站的管理水平。主要性能指标有以下几个方面。1.实现对灌区泵站全部主机与辅机的自动控制。2.系统为分层、分布式结构,设处控制级、站控制级和现场控制级,各级控制功能独立,任务独立,运行安全、可靠。3.系统可靠性指标。监控主机MTBF≥2000h,现场监控单元MTBF≥4000h,传感器MTBF≥3000h。4.实时性指标:电气量采集周期≤2s,开关量采集周期≤1s,温度量采集周期≤10s。主要技术:1.研制了高精度、高可靠性的多点温度巡测设备。2.改造原手动励磁装置为微机励磁装置,并具备网络通信功能,与监控网络联网。3.选用国产先进的电量测量智能仪表,改进后增加了网络功能,实现联网。4.解决了系统联网集成技术。5.研制了液压系统压力罐自动控制技术,实现水泵叶片安放角的自动控制,为实现自动化优化调度提供条件。本项技术
大型建筑可获免费节能改造
本报讯(记者李艾)昨天,市发改委环资处相关负责人在2008北京国际节能环保展新闻通气会上透露,北京将采用“节能管家”为大型公共建筑做节能规划,年内,3家医院将成为首批“尝鲜”的单位。“节能管家”就是大型的公共建筑、单位聘请一个单位来为建筑规划节能并进行改造,以达到节约能耗的效果。市发改委环资处副处长凌文杰介绍,业主和“节能管家”都能从节约的能耗费用中获取经济效益。据悉,此种方式主要适用于2万平米以上的大型建筑,节能达到20%以上才能实现效益。以往,“节能管家”曾由世界银行贷款在我国一些大型工业企业中实行,用于民用建筑和单位尚属起步阶段。目前本市正进行“节能管家”单位的资质认定和审核工作。凌文杰说,目前北京已经有12家医院、8家商场超市列入首批拟聘请“节能管家”的单位。年底前,本市将首先在3家医院做“节能管家”的试点,主要对医院的水、电、供暖、制冷和送电等建筑用能环节进行规划改造。据介绍,在改造方面业主有多种选择。可由“节能管家”制定节能规划、投资并实施改造,合同期内该建筑节约能耗所省下来的费用就将根据合同按比例逐年返给“节能管