关于污水泵站设计中的困惑
1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?
污水泵站配电与控制疑惑?求助
一污水提升泵站,6台潜水泵,90KW/台,5用1备,按二级负荷进行配电。怎么进行配电设计。初步设想:方案一,两路来自不同母线10KV线路引进,一路备用,两台变压器降压后,在低压侧采用双电源转换。方案二,两路来自不同母线10KV线路引进,两路线路同时工作,互为备用,低压母线分段运行,母线间设母连断路器。方案三,两路来自不同母线10KV线路引进,在高压侧设置双电源转换装置,后在经一台变压器进行降压。那种方案可行,请大家帮忙!!!!5用1备水泵中,水工艺要求:常用泵3台软启动,2台变频控制。采用1台plc控制器进行总体控制。如何进行控制呢?疑惑:软启动与变频控制之间有什么必然联系。可否将软启动器并联的旁路取消就可实现变频控制了???
佛山市某污水泵站工程施工组织设计
佛山市某污水泵站工程施工组织设计资料简介(佛山市某污水泵站工程施工组织设计) 包括进度计划图及现场平面布置图。工程概况佛山市中心组团新城区1号污水泵站工程位于佛山市中心组团新城区,由佛山市中心组团新城区路桥建设有限公司投资兴建,中国市政工程西北设计研究院。本工程工程合同工期为60天,工程质量要求达到合格。建筑概况本工程地面以上1层,地下1层,总建筑面积为589.1m2,建筑物总高度7.5m。首层层高5.7m,地下室底标高为-9.55m。本工程外墙贴白色、桔红色和深灰色等颜色的外墙砖,内墙除卫生间外做1:1:6水泥石灰砂浆打底15厚,1:3石灰砂浆批面5厚,做白色乳胶漆或扫内墙涂料;所有卫生间内墙面做1:1:6水泥石灰砂浆打底15厚,加3厚纯水泥浆贴白色釉面砖,尺寸200×300。天面防水层:采用聚氨酯改性沥青防水涂料;天面隔热层:用M2.5水泥石灰砂浆拼砌330×330×135预制膨胀珍珠岩隔热砖,1:2水泥砂浆抆口。门窗采用甲级防火门窗。本工程按地震烈度7度设防。