关于中型泵站过电压保护问题
某中型泵站4×500KW,10KV直配供电,现采用DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合规范中9.7条中规定的保护方式进行旋转电机过电压保护。即架空进线上装设两组排气式(管式)避雷器,一组装于架空进线与电缆连接处,另一组接于沿架空线向前50~100m处,另电机出线装设旋转电机金属氧化物避雷器(旋转电机的雷电侵入波过电压保护)。如直配电机的中性点能引出且未直接接地,应在中性点上装设旋转电机中性点避雷器。我得问题是:1.水泵电机出线避雷器可以装在高压开关柜中,那中性点避雷器装设在哪里合适呢? 2.4台电机出线的避雷器装于开关柜内,10KV母线上是否无需再装设避雷器呢? 3.如果实际与架空线连接的电缆长度(规范规定为30-50米)有困难时,可以在进线柜内加装电抗器(规范规定300微亨)得以解决吗?
中型泵站高压电动机起动方式讨论
本人现正在设计一个中型泵站,装机容量为1*300kW+4*400kW=1900kW,每台电动机的电压都为10kV,电源拟从距本泵站500m处的110kV变电站10kV侧引电缆专线过来,该变电站为两台40MVA变压器。由于目前只是做可行性研究设计,最小运行方式短路容量等参数未向供电部门要求提供。本人认为最小运行方式短路容量应该不小于100MVA,根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273表6-19,允许全压起动的电动机最大功率(kW)=(0.02~0.03)Sk=(0.02~0.03)*100MVA=(2000~3000)kW>400kW,故认为它们可以采用全压起动,不知道同行们有何高见?谢谢!
武汉市远城区大中型排涝泵站现场调研报告
1. 项目背景情况简介 二十世纪六十年代末自七十年代期间,为了解决武汉市远城区农田排涝和部分城区的排水问题,武汉市投入大量的人力物力,先后建设了15座中大型排涝泵站,这些泵站分别位于洪山区、蔡甸区、东西湖区、黄陂区和新洲区。30多年来,这些泵站的使用,大大的减少了武汉市周边地区农业和部分城区(包括武昌区、汉阳区、武汉经济技术开发区、东湖开发区、武钢工业区、吴家山开发区、古田区域)的因涝损失,为武汉市的社会经济发展发挥了巨大的作用。 武汉市的城市和远城区的洪涝工作一直得到市委、市政府的高度重视,近年来,每年拨出专款进行泵站的改造和技术更新。为了进一步提高武汉市远城区的防汛抗涝能力,武汉市人民政府计划投入专项资金对现有的15座远城区大中型排涝泵站进行更新改造,为此,武汉市财政局、水务局组织有关领导和中南市政院专家对这15座泵站进行了为期四天的现场调研。<