浅谈10KV真空断路器的应用
[摘要] 随着电力系统的迅猛发展, 10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以 ZW27 — 12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙( 2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实
进口高压真空断路器使用体会
[转帖]进口高压真空断路器使用体会江苏常熟通用电器厂 石定良 1.西门子3AH高压真空断路器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因 西门子3AH系列高压真空断路器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁的,其他进口高压真空断路器,从没发生过储能电机烧毁的事故。 我们将其与其他进口高压真空断路器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W,其他进口高压真空断路器的储能电机最小为240W(都采用串激电机),3AH所用的储能电机的功率没有裕量。这可能是屡屡烧毁的主要原因之一。 线路上,高压真空断路器内部采用了储能到位行程开关,在储能到位时断开储能电机回路。但是,按照国内常规的设计,储能电机回路还要串联一个“储能开关”(一般选用LAl8—22X型旋钮,安装在面板上)。“储能开关”闭合时,储能电机回路接通,储能到位,内部行程开关断开储能电机回路,储能电机停止,“合闸”释能后,储能电机又自动转动储能;“储能开关”打开时高压真空断路器合闸,所储能量释放,因“储能开关”已打开,释能后第二次储能便不会开始,储能弹簧不会处于紧张状态。虽然“