防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装有哪些要求? 1、所有穿过防空地下室顶板、临空墙和防护外墙的平时和战时管道,应在防护密闭门或围护结构的内侧设置阀门。穿过防护单元之间的防护密闭隔墙的管道,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门;平时不允许加设阀门的自喷管道,应在需设防护阀门处设置法兰短管。2、防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀icon或截止阀icon;4、人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。5、所有防护阀门安装时阀体应垂直于顶板或墙面。不允许穿顶板或墙体后拐弯再设置防护阀门。
通风与空调工程调试的要求
通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容