建筑桩基技术规范-桩基承台
对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承
建筑桩基技术规范(94)的一些疑问
本人近段时间设计一个临时结构,采用打入预制混凝土方桩作为基础,单桩布置,在验算下卧层承载力和计算沉降时遇到了一些问题,而且对照规范计算的时候,感觉里面很多东西没有点明白,现将推算过程罗列如下:打入桩承载力计算⑴ 单桩竖向承载力计算 轨道梁底下单桩布置,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 单桩竖向承载力设计值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 单桩竖向承载力特征值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 桩底地基承载力验算 由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 单桩计算时,桩底附加应力 按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑问:按照以上推算步骤, 明显小于0,则桩底附加应力为负数,这明显与实际情况不符。
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008一个模糊不清的问题……
各位同行,以下问题有请赐教:handshake 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008, 5.3.9 桩端置于完整、较完整基岩的嵌岩桩单桩竖向极限承载力,由桩周土总极限侧阻力和嵌岩段总极限阻力组成。当根据岩石单轴抗压强度确定单桩竖向极限承载力标准值时,可按下列公式计算: 本工程钻孔灌注桩基础,桩径1米,桩端穿过2米厚的强风化粉砂质泥岩,进入中风化粉砂质泥岩0.5米,总入土深度21米。 问题:强风化粉砂质泥岩这层,应归入Qsk (5.3.9-2)的计算公式,还是归入Qrk (5.3.9-3)的计算公式?还是Qsk和Qrk的计算公式均不计入“强风化粉砂质泥岩”这层?