弱电施工的15个问题及对策
导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
软瓷柔性面砖的施工流程
1.墙面的基本处理:施工前要对外保温基体的墙面进行清理,清洗油渍、清扫浮灰等,并且外保温墙体的平整度和垂直度应符合相关标准要求,并经验收。2.软瓷砖-柔性面砖排砖、分格、弹线:按设计要求和施工样板进行排砖,并确定接缝宽度、分格,排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位,根据工程实际情况进行调整;以图纸基准线为标准,每平方米放两道垂直线和水平线,弹出控制线,作出标记。3.批刮粘结剂至墙面上呈梳形状。4.在产品背面批刮薄层粘结剂。5.粘贴柔性饰面砖,压平摆正,在粘结层初凝前或允许的时间内,可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并压实;在初凝后或超过允许的时间后,严禁振动或移动柔性饰面砖。6.采用专用勾缝剂嵌缝,勾缝应连续、平直、光滑,刷缝时宜按先水平后垂直的顺序进行。7.对铺装好的墙面进行整理,要防止聚合物砂浆和涂料等胶性材料直接对柔性饰面砖造成污染;刷缝时出现的部分浮粘浆,待刷缝后浮粘砂浆干燥后应采用干刷清理;对于污水、泥、油等对柔性饰面砖造成污染,可用水冲洗或者采用洗涤剂进行清理。