弱电施工的15个问题及对策
导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
土工格栅的施工步骤及方法
土工格栅是用聚丙烯、聚氯乙烯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅,在今天被广泛使用在各种路基路面以及高强度要求的土木工程中。首先精确放出路基边坡线,为了保证路基宽度,每侧各加宽0.5m,把晾晒好的基底土进行整平后用25T振动压路机静压两遍,再用50T震压四遍,不平整的地方人工配合整平。铺垫0.3m厚的中(粗)砂,人工配合机械整平后,25T的振动压路机静压两遍。钢塑土工格栅产品介绍然后铺设土工格栅。土工格栅铺设时底面应平整、密实,一般应平铺,拉直、不得重叠,不得卷曲、扭结,相邻的两幅土工格栅需搭接0.2m,并沿路基横向对土工格栅搭接部分每隔1米用8号铁丝进行穿插连接,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面。第一层土工格栅铺好后,开始填设第二层0.2m厚的中(粗)砂,其方法:汽车运砂到工地卸于路基一侧,而后用推土机向前赶推,先把路基两侧2米范围内