自己施工的一点总结:地藕管施工
一、地源热泵室外地耦管施工方法及措施 (一)施工前的准备工作 1.1 施工前施工技术资料应准备齐全。包括详细的施工图(地耦管埋管形式、设计管长、埋深、管径等)、施工场区平面图(坐标、高程明确)、水文地质资料。1.2 施工前施工机具应齐备并检修完好工作正常。主辅材料齐备并验收合格。1.3 现场水电齐备,施工用配电箱、供配电线缆及其连接应符合国家相关用电安全要求。1.4施工前项目部门应与营销部门仔细核实该项目的施工报价。明确主辅材料的数量、价格,同时制定施工材料计划表。1.5仔细研究(或制定)施工组织设计、施工作业指导书等。 1.6整理好施工区、生活区的环境,并做好施工现场的防火工作。(二)施工阶段2.1对埋管场地的工程地质状况和地质剖面图进行研究,以确定钻机型式和埋管布局,还应对地面进行清理,即清除地面杂草和杂物,并铲除地表浮土。钻孔施工前应特别注意施工场区地下是否有地下管线极其准确位置、埋深。清理地面后要对埋管位置进行放线,根据管道平面布置图确定钻孔的具体位置和系统各管道的标高(放线结果应详细标注
弱电施工的15个问题及对策
导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。2.电信、网通管道 缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。原因分析:
施工工程的事后控制及总结
1、进一步完善、细化各种规章制度,不是靠人管人,而是靠规章制度约束、规范人的行为,靠制度促使所有的治理人员去主动工作,而不是被动工作,真正做到“凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有章可循、凡事有据可查”。2、加强业务培训,利用业余时间学习,非凡是对新标准、新规范、新工艺、新材料的使用等学习和把握,使得自我的知识得到更新。同时学好工程预结算,对施工单位工程量认真核对,降低企业成本。作出贡献。3、工程开发项目确定后,就应进入“早谋划、早安排”的程序。加强部门之间的协调、沟通,做好一切施工前后预备工作,非凡是前期、技术、计划、甲供物资等预备工作,做到有备无患、恰好衔接。4、协调好各方之间的关系,非凡是与监理单位的关系,如何调动监理人员的积极性,充分发挥监理人员的潜能,实现“小业主、大监理”的治理模式,是摆在我们面前的大难题和大课题。因为目前的实际情况是监理单位聘用的监理人员业务水平普遍较低,而且责任心较差,监督不到位,监理工程师人员数量不足,不能满足工程治理的实际需要。5、有部分施工单位治理人员的业务素质较差,技术水平低下,不能满足施工治理的实际需要,比