某人防地下室结构设计小结
本工程一层地下室,主楼范围内抗震等级二级,其余三级,人防设计等级核六级常六级甲等 1. 建筑考虑消防车道荷载满算,按照荷载规范,进行梁柱基础计算的时候,消防车道荷载需要进行一次折减,此折减是按照5.1.2第3项折减一次,然后由于覆土1.2米,按照5.1.3考虑覆土厚度折减,一共折减两次。在进行板计算的时候,荷载仅仅考虑覆土折减(覆土折减的覆土厚度取值要比实际取值放大),所以按照两个模型计算。 2. 按照人防设计规范,4.9.1,需要计算三种模型:(1)平时使用不考虑人防;(2)战时常六级等效荷载与静荷载;(3)战时核六级等效荷载与静荷载。 设计一般采用的一个模型:核六级(注:图审虽未提出,此模型计算应该有误)。由于一般消防车荷载不考虑与人防荷载一起作用,故人防区按照核六级加人防等效静荷载70KN,活荷载仅仅考虑4KN,非人防区活荷载考