精华汇总
人防地下室验收规范
更多
地下室人防验收规范
人防地下室造价
人防地下室图集
人防地下室面积
人防地下室防水
人防地下室工程
人防地下室设备
人防地下室要求
人防地下室高度
人防地下室消防
人防地下室通风
人防地下室施工
人防地下室图纸
人防地下室结构
人防地下室构造
人防地下室钢筋
人防地下室设计规范
人防地下室设计防火规范
人防地下室防水等级
人防地下室电气配管
人防地下室设计要求
人防地下室基础设计
人防地下室通风设计
人防地下室设计要点
人防地下室顶板荷载
人防地下室施工图
人防地下室钢筋含量
#
人防地下室验收规范
#
300
人防地下室验收规范专题,为您提供人防地下室验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防地下室验收规范相关的专业交流讨论,更多人防地下室验收规范相关内容请访问
土木在线论坛
!
人防地下室通风规范理解
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(
人防地下室风机安装规范
《人防地下室。。规范》3.2.6第2点请教
条文原文:2 上部建筑的层数为十层或多于十层(其中一部分上部建筑可不足十层或没有上部建筑,但其建筑面积不得大于200m2)的防空地下室,可不划分防护单元和抗爆单元(注:位于多层地下室底层的防空地下室,其上方的地下室层数可计入上部建筑的层数);因为没有条文解释,特来请教:虽然有此规定,但建筑专业一般仍然在此情况下划分防护单元和抗爆单元,出于何种考虑?是否考虑设备专业系统划分和平战合用的方便?或者防火分区的限制?
人防地下室设计规范94版
人防地下室设计规范94版
人防地下室的消火栓设置
在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。不知各位大侠如何设置的?谢谢
人防地下室的建模与计算
小弟近段时间做一人防地下室,建模与计算等细节需要注意什么?用satwe程序计算,还需输入人防荷载吗?用satwe程序计算时各参数如何设置?按人防规范我的理解,梁,板的裂缝无需控制,是否如此? 请各位高手指点一二,不胜感谢!!!
人防地下室防爆产品的作用?
请教各位大师,安装在人防地下室的防爆波闸阀和防爆地漏有什么作用?为什么防爆闸阀要在防护结构的内外侧各装一个?在什么情况下才使用防爆钢管?顺便问问,哪里有《人民防空地下室设计规范》或《人民防空地下室消防设计规范》下载?
求助,人防地下室楼梯的问题
刚刚做的一个工程,6级人防地下室,上层商铺(群楼结构,)有楼梯通下来(通过这个楼梯可以直达室外,楼梯可以作为一个出口)不知道楼梯活荷载我该如何考虑,请教各位大侠啦,由于愚钝,希望各位不吝赐教,先谢啦。
人防地下室设计新星ADABS
请问?有关人防地下室的排水
若排水管要穿过地下室地板,请问:1、规范上是否允许排水管穿过地下室地板(查阅GB50038-2005仅对上部建筑排水管有规定)2、若1可行,是否可用塑料管材就这俩问题,望得到提点,不胜感激:kiss:
点击加载更多