精华汇总
防雷基础接地
更多
基础防雷接地规范
高层基础防雷接地
筏板基础防雷接地
接地防雷
防雷接地
防雷与接地
接地与防雷
基础接地
建筑基础防雷接地
防雷接地模块
防雷接地规范
防雷接地工程
机房防雷接地
塔吊防雷接地
防雷接地检测
建筑防雷接地
防雷接地箱
幕墙防雷接地
防雷接地棒
防雷接地卡
防雷接地材料
防雷接地设计
防雷接地测试
防雷接地技术
监控防雷接地
#
防雷基础接地
#
300
防雷基础接地专题,为您提供防雷基础接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷基础接地相关的专业交流讨论,更多防雷基础接地相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于独立基础防雷接地的一些疑问
本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
筏板基础,怎么施工做基础接地/
我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。
什么时候做人工接地 什么时候利用基础接地
如题 很多的接地我都是利用地量基础做接地的 有时候用-40x40的热镀锌扁钢在建筑物外围做成环形人工接地 而且扁钢距离墙体不小于三米 我是菜鸟 请各位指教
基础防雷接地扁钢连接做法?
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
当基础接地和地下三层接地的接地网格不一样的时候
该建筑地下有三层,但是图纸上面基础接地和地下三层接地的接地网不一样,有不小的差别, 怎么做!还有就是利用主筋焊均压环的同时,在建筑基础外围做40x4扁钢闭合敷设做等电位联结平台,要求扁钢和均压环可靠联结,这个可靠点是焊几处,有规范或者图集么!
【请教】基础防雷接地的地下基础所有梁的主筋联通
路灯基础接地规格什么要求
路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家
基础梁无钢筋,基础是砂岩,怎么做接地??
基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??
基础防雷接地的接地板如何做呢?
基础防雷接地扁钢连接做法请教?
上面施工照片,是没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗?扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢?还是只和有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢?如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
点击加载更多