高层防雷接地的做法请教
大鼻山哥哥请教了: 高层防雷接地的做法描述都是这样的:基础承台板的主钢筋焊接成闭合环网做为接地极,再与做引下线的柱子的两根主钢筋焊接,接地电阻测试点用扁钢引至室外离地面50CM处。 1、那么请教的是其做法(我没有图集):基础承台板与柱子的引下线是不是直接焊接,要不要留测试断接卡?测试点只是用扁钢引至室外仅为了测试接地电阻。 2、还是将基础承台板接地极与柱子做引下线主钢筋间断开,然后各自用扁钢引至外测试点断接卡箱呢?(这种理解可能不对) 3、我以前做低层住宅时,是用扁钢沿外墙设引下线,角钢做接地极,引下线在外墙离地面1.8M处设接地电阻测试断接卡箱。 请教高层防雷接地规范所说应该是那种做法啊,或者我没说准确,请你详细的说说:承台板、做引下线的柱子主钢筋、测试点、断接卡这几者间的关系。那么我的理解是承台板与引下线是直接焊接的,只用扁钢将测试点引到室外,如此就不存在断接卡了,这样理解对不对呢?