防雷与接地装置
1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。 在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
《防雷与接地装置》图集
《论电气装置接地与防雷保护》论文下载
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
古建筑接地装置的布设应根据建筑物的用途性质、地理环境和游客多少等情况来选择机构方式和位置。对重要的游客集中的古建筑内部应做均压措施;对宽度较窄的古建筑物可采用水平环形状式防雷接地装置,并注意防雷接地装置对地下管线路的安全距离,若达不到规范要求的一律连接成一体构成均压接地网,这样可以使接地网界面以内的电场分布比较均匀,可以减少跨步电压对游客的危害,也可以减少室内在被雷击时由于地面电位梯度大而容易产品的反击高压危害。另外为降低雷电跨步电压对游客的危害,当接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时,接地体局部应埋深1m以下,若深埋有困难,则应敷设50-80mm厚沥青层,其宽度应超过接地体2m。文章来源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758
关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论在防雷设计中,遇上硬质基础,接地装置的接地问题是最难解决的。1、为了降低接地电阻,在建筑周边设人工垂直接地体,在网易电气中有介绍用非金属材料制作人工垂直接地体的文章,是个好法子,各位可查阅相关文章。2、当建筑基础为硬质基础,建筑底层为车库,车库内有人员流动,车库纵、横向大于50米,车库内接地网的埋地深度已是问题。----请大家说说:接地网网距多少适宜,接地网埋地深度,防跨步电压措施,降阻措施等。----请大家都来谈谈看法,谢谢!!
98ZD501民用建筑防雷与接地装置
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
请教一下,保护接地与防雷接地能共用接地装置?若能,雷电流会不会通过接地装置打到设备外壳上保护接地电阻是不大于4欧姆吗,有人说新规范是1欧姆,我没找到是哪个新规范,有人知道吗?
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
知识点:光伏发电站防雷技术
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。