为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布,沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成。防雷、防雷静电接地设计金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米。若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护,但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。各种金属管道、金属管架、电缆桥架、电缆金属外皮首尾两端应接地,且应不大于30米接地一次。平行敷设的管道、电缆金属外皮等长金属物,其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接。罐区内的供电线路、温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管
:time: 请教,输油管道每隔25m作一组接地,电缆桥架每隔30~50m作一组接地,请问技术资料采用什么表格啊?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
在做一个洁净室的防静电接地桩 图纸上说要距离建筑墙面6米 但那是路面不知道有没有什么规范提到 防静电接地距离建筑的最小距离。我想这是不是想和建筑的防雷接地分开?是否我的防静电接地只要实测电阻<4欧姆 距离建筑近点没有什么影响因为距离建筑六米的地方是路面。。。
本人在电子厂工作,客户稽核的时候,他们不允许将插座的PE线拉出来给桌子和静电环做防静电接地,理由是设备外壳带电的时候人员会触电。 但是我查看了美国防静电协会S6.1的规范,防静电接地和PE线是可以公用的,触电更是不可能,因为有漏保和外壳接地。请大家指教。
有个工程要做防静电接地。看到参考图上静电接地线是VV-16-线槽100x50 CLE。不知道是什么意思。还有就是不知道怎么做工厂的防静电接地,谁有相关的规范或者图集能发一下吗?
如题,还有我看规范上说“接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接”是什么意思?我现在做一个小的化学品库甲类大概有20平米,没有做基础接地,我设了人工接地极要求接地电阻不小于4欧姆。其它的怎么做呢?是不是要设置两个等电位端子箱分别与人工接地极相连呢?
大家好 :) ,现在有个项目,车间内有易燃易爆气体管道,要求做防静电接地,打算每20m将管道用接地线与车间接地干线连接一次,因为没去过这种现场,想问问具体施工时这种气体管道是预留接地支耳还是用接地夹之类的措施做接地端子与接地线联接?
化工企业防雷和防静电接地检测实施细则http://www.tj-spd.cn/fanglei/bd/368.html
请教各位:井场上的哪些东西需要防雷防静电接地啊? 具体做法是怎样的? 希望得到详细的答案。[ 本帖最后由 wh49892792 于 2009-2-6 11:19 编辑 ]
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
我在做一个化学品罐区的安评报告,罐区定为二类防雷建筑,避雷针、静电接地和电气保护接地采用共同接地体。评审人员说,不可以,独立避雷针接地必须分开,原因是防直接雷的。但我看规范GB50057-1994第3.3.4条是可以用共同接地体的。请高手指点?
为接地良好外面的大坑里面应埋几块较大的铜板,然后用铜排或铜网和室内相联,以达到良好效果,(其它金属也行但易受腐蚀)计算机房的接地系统是防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人身的安全,保证计算机系统稳定可靠地运行的重要手段。 电子计算机的接地系统,在抗干扰设计上最简便,最经济而且也是效果最显著的一种方式。接地如能和屏蔽正确的结合起来,则能更好的解决噪声问题。 因此,为了能保证计算机系统安全、可靠、稳定地运行,保证设备、人身的安全,针对不同类型计算机的不同要求,应设计出适当形式的接地系统。 根据国家标准“计算机技术要求”中对计算机接地系统的要求做了具体的规定,计算站一般具有以下几种地: 计算机系统的直流地;电阻值不大于1Ω。 交流工作地;电阻值不大于4Ω。 安全保护地;电阻值不大于4Ω。 防静电接地;电阻值不打于4Ω。 防雷保护地;电阻
知识点:防静电接地系统