浅谈电气设备调度自动化
调度自动化系统一般又分为厂站端和主站端。祥泰电气提示主站端主要安装于调度侧,厂站端,顾名思义,安装于各发电厂及变电站节点处,安装于变电站的又称为变电站综合自动化系统。电力系统调度自动化:利用计算机、远动、通信等技术实现电力系统调度自动化功能的综合系统。 主要功能构成分为:1、电力系统数据采集与监控(SCADA系统):电力系统数据采集与监控以及数据通信技术是实现调度自动化的基础和前提;2、电力系统经济运行与调度、电力市场化运营与可靠行、发电厂运营决策支持等;3、变电站综合自动化。祥泰电气觉得各产品一般含有SCADA、EMS(能量管理系统)、AGC(自动发电控制)、PAS(高级软件应用)、DTS(调度仿真)等。
论建筑电气设备自动化系统的设计要点
建筑设备自动化系统(building automation system,简称bas),实际上是一套中央监控系统。它通过对建筑物(或建筑群)内的各种电力设备、空调设备、冷热源设备、防火、防盗设备等进行集中监控,达到在确保建筑内环境舒适、充分考虑能源节约和环境保护的条件下,使建筑内的各种设备状态及利用率均达到最佳的目的。 建筑设备自动化系统是智能建筑弱电系统工程中较为复杂的系统之一,现将该系统的设计要点介绍如下: 1 中央控制室选址及室内设备布置 中央控制室应尽量靠近控制负荷中心,应离变电所、电梯机房、水泵房等会产生强电磁干扰的场所15m以上。上方及毗邻无用水和潮湿的机房及房间; 室内控制台前应有1.5m的操作距离,控制台离墙布置时,台后应有大于1m的检修距离,并注意避免阳光直射; 当控制台横向排列总长度超过7m时,应在两端各各留大于1m的通道; 中央控制室宜采用抗静电架空活动地板,高度不小于20m。 2 建筑设备自动化系统的电源要求 <
对电气自动化控制设备可靠性问题探究
随着现代技术的广泛应用,电气自动化控制设备的智能化、系统化以及规模化水平不断提升,并为生产经营创造了良好的效益。但由于生产环境没有得到改善,致使电气自动化控制设备的可靠性达不到理想的状态,可靠性问题逐渐凸显出来,这将对企业的发展带来极大的隐患。 1 电气自动化控制设备可靠性问题及措施 英化热电6kV厂用母线采用PZH-1A型快切装置,开关在全自动并联切换位置时,其逻辑判据为:备用进线与进线开关均处于合位,装置将判断为双变压器耦合运行状态,延时100ms自动切除后合开关。开关在半自动并联切换位置时,备用进线与进线开关合位,操作人员确认一切正常后,再由操作人员手动分开备用电源进线开关,切换完毕。该厂快切装置一直采用半自动并联切换方式。快切保护装置半自动、全自动转换开关位于4#卡件信号输出板上,由单一拨码控制(开关节点常闭默认为半自动方式,常开则默认为全自动模式)。在一次机组启动后,#2机组负荷128MW时,运行人员将6kVIIB厂用电由备用电源切为工作电源过程中,由于开关节点氧化阻值增大,信号处理板辨识为全自动切换状态致使快切装置去耦合保护动作,延时100ms跳