电气设备如何粘贴示温蜡片
在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。
防爆电气设备的三个误区
一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效
电气设备地线的设计要点
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
关于电气设备的故障问题分析
1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独