分享关于空调工程技术交底内容
为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。一、设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热;2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作;3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工;4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm;5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔;8、设备的安装位置要正确,要安平装正;二、风系统1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;
关于通风与空调工程风管安装安全技术
1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工前进行安全技术交底。3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧(袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。5.在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得太高,以防大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。6.吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰到电线。7.吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。8.风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。9.不得在未固定好的风管上或架空的铁皮上站立。10.悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支撑架。11.在平顶顶棚上安装通风