风机安装及风机接线方法介绍
风机安装前应检查风叶有否因运输损坏或变形、联接风机进出口的风管应有单独的支撑、风机接线必须正确可靠、风机全部安装后应检查等,风机接线方法包括单速风机接线方法、双速风机接线方法等。 一、风机安装 1、全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、型式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等;风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否紧固。认真检查风叶有否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。 2、联接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。 3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备),如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。 4、风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给风机的电源必须完整,
冷库冷风机安装问题及其解决方法
1、制冷机房的布置设置制冷设备的房间称为制冷机房或冷冻站。小型的制冷机房通常附设在主体建筑的地下室或建筑物的底层。规模较大的制冷机房,特别是氨制冷机房,需要单独建造。制冷机房中的制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵的重量大,运行时的振动、噪声也大,通常布置在建筑底层或地下室。如果是带有群房的高层建筑,制冷机房最好布置在裙房建筑的地下室,并要做好消声隔振,特别是水泵金额冷冻、冷却水管支吊架的减振问题。制冷机房的相邻及上层房间应当是对消声隔振要求不高的场所。制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵等设备是建筑中的用电大户,其位置应尽量靠近负荷中心,与低压配电间临近,且最好设置在电梯附近。制冷机房内应设置送、排风设备,以便及时排除室内余热,补充新鲜空气。机房内的温度应≤36℃。机房应采取消声措施,防止机组运行噪声传到空调房间或室外影响环境。机房内应设人工照明,在控制开关和操作仪表周围要有足够的照度。冷水机组的基础
DWT屋顶无动力风机工作原理及安装方法
DWT屋顶无动力风机工作原理: 屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。3、屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽;如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。4、屋顶风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。屋顶风机外观也很美观,就像一个帽子差不多,适用范围也很广