通风消防和用系统设计要点及疑惑
本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 19:02 编辑 经常会碰到排风排烟合用系统,送风补风合用系统这样的设计。一般先确定风机,风口,最后确定风管。(1)风机的选择(1.1)如果不合用风机,则各自分别计算排风量,送风量,排烟量,补风量。如果是自然送风,或者自然补风,则风量要取相应排风量或排烟量的100%。而机械送风或机械补风风量只需达到机械排风的80%-90%或机械排烟量的50%以上。 选择风机时,风量要比计算值放大10%-20%(排风或排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风或补风,考虑到漏风)(1.2)如果合用风机且风量差别不大。则取两个风量中的较大者进行风机的选取,且风机风量要比计算值放大10%-20%(排风兼排烟,考虑到漏风),5%-10%(送风兼补风,考虑到漏风)(1.3) 如果合用风机且风量差别较大,可以选用双速风机。风量依旧要进行适度放大(参考1.1)。(2)风口设计(2.1)如果不合用风口,则分别计算风量,进而
实验室通风系统设计_中南
实验室通风系统的特点主要是通过实验室通风和空调系统的优化设计,保证空调通风系统的安全、舒适、节能运行为前提,各类检测研究实验室,及其他辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 【合理设计实验室通风】 1、通风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。 2、通风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管內壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。 3、FRP防腐风机种类确定: (1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。 (2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。 (3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。
通风工程中通风系统的设计
通风工程是送风、排风、除尘以及排烟系统工程的统称。一、通风系统设计问题1.1 气流组织:通风工程气流组织的基本原则是排风口应尽量靠近有害物源或散热设备,送风口应尽量靠近操作地点或人员经常停留处。1.2 系统阻力:通风管道是通风系统的重要组成部分,通风管道系统设计的目的,是要合理地组织空气流动,在保证使用效果的前提下,通风管道系统设计的目的,是要合理地组织空气流动,在保证使用效果的前提下,合理确定风管的结构、布置和尺寸,使系统的初投资和运行费用综合最低。从理论上说,在送、排风管进入土建竖井处设与不设层流板其阻力系数相差可达10倍,从某工程实际检测中发现,同样型号的的风机近似的风管和风口,用作送风时风量为9780m3/h,用作排风时风量为6560m3/h,差距达成22.7%。风口选用偏小也是系统阻力增大,风量下降的一个因素。1.3 风机选型:根据风机的特性曲线可以看出,风机可以在各种不同的风量下工作,风机在特性曲线的某一工作点上,风机的风压与系统中的压力得到平衡,就确定了系统的风量。1.4