消防排烟轴流风机耐温大多高?什么材质的?
HTF系列消防高温排bai烟风机适用于高层建筑、地下du建筑及隧道、烘房zhi等通风换气或高温排烟。能在280℃高dao温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。1、该风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准;2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式,对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求;3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速) 和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专;4、 HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类;5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽;6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机;7、特别说明:
消防排烟风机、AHU等和火灾报警如何联动?
请教问题,最好有二次控制原理图。1.消防排烟风机,其电源有2个,一个是380/220V电源,一个是与火灾报警联动的切换控制电源,那切换电源风机动作时,模块装在哪里?是风机上还是配电箱里?我看有的风机自己也带控制按钮的;2.空气处理机组AHU,不是有好几个用电的部分吗,怎么和火灾联动啊;3.防火阀的联动是不是属于火灾报警一块的,象比如火灾时风机停止动作,防火阀关闭,是怎么控制的?现在在弄消防报审,我做电气设计也没做过这些个,所以请教老师傅们了。有图纸的发图纸啊,没有的告诉我哪里有资料也可以的,总之很感谢的.我的QQ234221515,邮箱nwt_82@163.com
关于防排烟风机消防联动的问题
我有个疑问就是:当某一层楼发生火警后,在屋顶防排烟风机打开的情况下,是本层的防排烟风阀打开(只开一层),还是连同上层的风阀一起打开(开两层),又或者是本层连同上下层同时打开呢(开三层)?有没有规范规定呢,现在这一块没有明确的说法,谁都可以来说两句,搞得很被动啊?是不是消控中心可调呢,但是没有规范要求的话还是不能解决问题呀!还有就是普通的防排烟井道,高规里面规定了说排烟口风速不宜大于10m/s,但是又没有下限值,这一块又不好界定!现在我手上的一个项目就是,当只开一层风阀的时候,最不利的地方能达到1m/s(是不是还是偏小?但是能吸得住A4纸张);但是当一二三层风阀同时开的时候,一层就检测不到风速了???该如何是好?