消防轴流风机和排烟轴流风机有什么不同?
排烟轴流风机一般用作消防bai用的,火灾初期时du用来排烟的,耐高温zhi,一般设计标准为在280度温度下dao正常运行半小时。消防轴流风机则包含排烟轴流风机和送风轴流风机(两者构造方向互为对称)一者排风一者送风,送风轴流风机在专业上成为消防补风轴流风机。附:轴流风机工作原理轴流风机,用途非常广泛,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。 当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转换为压力能,最后引入工作管路。轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是,后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量,而轴流式风机则固定位置并使空气移动。轴流式风机的横截面一般为翼剖面。 叶片可以固定位置,也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量,而增加间距则可产生较
关于防排烟风机消防联动的问题
我有个疑问就是:当某一层楼发生火警后,在屋顶防排烟风机打开的情况下,是本层的防排烟风阀打开(只开一层),还是连同上层的风阀一起打开(开两层),又或者是本层连同上下层同时打开呢(开三层)?有没有规范规定呢,现在这一块没有明确的说法,谁都可以来说两句,搞得很被动啊?是不是消控中心可调呢,但是没有规范要求的话还是不能解决问题呀!还有就是普通的防排烟井道,高规里面规定了说排烟口风速不宜大于10m/s,但是又没有下限值,这一块又不好界定!现在我手上的一个项目就是,当只开一层风阀的时候,最不利的地方能达到1m/s(是不是还是偏小?但是能吸得住A4纸张);但是当一二三层风阀同时开的时候,一层就检测不到风速了???该如何是好?
通风/排烟/风机/消防/除尘厂家推荐!
浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了“科技产业化、品质国际化、经营多元化、股份社会化”的基本方针,努力向高科技、全方位、多元化、集约型、跨国性发展,有力地推进了企业经济体制和经济增长方式的不断转变。公司现在占地面积130.000平方米,建筑面积70.000多平方米,企业自有资产47,000多万元,2004年实现销售收入6亿多元,利税超亿元,外贸出口1000多万美元, 各项经济指标连续五年名 列全国风机行业第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我国风机行业至今唯一的上市公司。 上风公司引进不同专业的强项技术,进一步增强企业的发展后劲,在与上海交通大学建立长期合作的基础上,还与浙江大学、上海同济大学、上海理工
消防排烟轴流风机耐温大多高?什么材质的?
HTF系列消防高温排bai烟风机适用于高层建筑、地下du建筑及隧道、烘房zhi等通风换气或高温排烟。能在280℃高dao温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。1、该风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准;2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式,对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求;3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速) 和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专;4、 HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类;5、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽;6、HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机;7、特别说明: