讨论:排烟支管加防火阀问题?
《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到280℃时,在一般情况下,房间人员已疏散完毕,房间排烟管道内的自动关闭装置关闭停止排烟。烟气如继续扩散到走道,走道的排烟口打开,同时启动排烟风机排烟,火势进一步扩大到走道排烟道内的烟气温度达到280℃时,走道排烟道内的自动关闭装置关闭停止排烟。当排烟气道内烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不停止排烟,烟火就有扩大到上层的危险造成新的危害。因此本条规定应在排烟支管上安装280℃时能自动关闭的防火阀。自动关闭是指易熔环温度或温感器联动的关闭装置问题:安条纹解释所说,连接每个防烟分区的排烟口的支管上都要设防火阀?要是排烟口都在主管上(大空间挡烟垂壁划分防烟分区)都
很郁闷的“回风排烟防火阀”
回风排烟防火阀FPY-18型 • 用途:主要用在回风排烟合二为一的管道中,这种管道平时作为回风管道,发生火灾时,阀体可有选择地关闭或打开,管道起到排烟管道的作用。 • 规格:A×B≥250×250mm • 技术指标:阀体叶片上平时由左右两个SD控制盒手动牵引打开,管道作回风管道,当某一区域烟感报警,控制中心发出电讯号,所有阀体的左侧控制盒动作,阀体叶片关闭,管道全部封闭。此后烟感探明发因区域,控制中心再向此区域发电讯号,此区域的阀体右侧控制盒动作,阀体叶片打开,这段区域的管道则成为了排烟管道。当火蔓延至阀体时,阀板处280℃易熔片断,阀板落下,切断管道,阀体起到防火阀的作用。一组动作完毕后,需手动复位,方可进行下一组动作。 请诸位学长帮着试想一下,左右两个SD控制机构,一个控制开启、一个控制关闭,两个SD控制机构控制的可是同一个叶片,实践中是开启和关闭相互冲突(无法全开也无法全关)。最后解决的方法是改用全自动电控执行机构来代替两个SD控制机构。
防火阀、排烟防火阀的设置
在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀:(1)管道穿越防火分区的隔墙处;(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4)管道穿越变形缝的两侧。上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70oC时,则自动关闭。2.排烟系统的分隔:(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。