很郁闷的“回风排烟防火阀”
回风排烟防火阀FPY-18型 • 用途:主要用在回风排烟合二为一的管道中,这种管道平时作为回风管道,发生火灾时,阀体可有选择地关闭或打开,管道起到排烟管道的作用。 • 规格:A×B≥250×250mm • 技术指标:阀体叶片上平时由左右两个SD控制盒手动牵引打开,管道作回风管道,当某一区域烟感报警,控制中心发出电讯号,所有阀体的左侧控制盒动作,阀体叶片关闭,管道全部封闭。此后烟感探明发因区域,控制中心再向此区域发电讯号,此区域的阀体右侧控制盒动作,阀体叶片打开,这段区域的管道则成为了排烟管道。当火蔓延至阀体时,阀板处280℃易熔片断,阀板落下,切断管道,阀体起到防火阀的作用。一组动作完毕后,需手动复位,方可进行下一组动作。 请诸位学长帮着试想一下,左右两个SD控制机构,一个控制开启、一个控制关闭,两个SD控制机构控制的可是同一个叶片,实践中是开启和关闭相互冲突(无法全开也无法全关)。最后解决的方法是改用全自动电控执行机构来代替两个SD控制机构。