关于P3生物实验室通风空调系统设计方案
P3生物实验室是生物安全防护三级实验室。生物安全防护实验室是指实验室的结构和设施、安全操作规程、安全设备能够确保工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时,不受实验对象侵染,周围环境不受污染。下面介绍一下关于P3生物实验室通风空调系统设计方案。 1、室外空气计算参数的确定 为满足P3生物实验室室内温湿度的要求,需要确定实验室所在城市的室外计算参数作为设计依据,也可以在全国五个建筑热工分区中分别选择一个具有代表性的典型城市的室外计算参数作为设计依据。具体设计参数见表1: 2、负荷计算 空调系统的冷负荷计算方法采用逐时冷负荷计算法,空调冷负荷包括围护结构传热形成的冷负荷、室内工艺设备、人员、照明等散热形成的冷负荷和新风冷负荷。由于该实验室门的密闭性较好且无窗,所以空调系统的热负荷仅考虑围护结构的耗热量。空调系统的湿负荷仅考虑人体散湿负荷。 送风量计算按公式计算送风量。 3、空调方式及计算 该空调系统应采用全新风系统,经计算某P3生物实验室空调系统
酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案
一.酒店通风工程之屋顶风机的噪声酒店最高层噪声高是一个普遍现象,因为一般屋顶设备较多,而最高层往往房间标准也最高。要处理好噪声问题,除了机电系统要做好消声隔振措施,而消声器的长度、形式也最好请专业公司作设计之外,建筑结构专业更要密切配合,在最高层与屋顶层间作好隔声处理,最好之间能设置夹层。二.酒店通风工程之风机盘管噪声现市面上风机盘管参数标示不一,有的标出高中低三档噪声,有的只标示一个噪声值。样本上没标示的产品建议在采购时提出要求,方便调试时检测。再者,多数厂家只是组装风机盘管,其电机等配件有多种品牌来源,定货时提出各关键部件品牌质量要求,并在制造过程中监督,方能保证最终质量。三.酒店通风工程之吊顶式空气处理机噪声很多品牌,包括公认的名牌产品,其样本上标称的参数其实都只能作为参考。厂家样本上标示的数据不仅不够准确,而且也不统一。就噪声而言,有的厂家给出声源的声功率级,有的则给出距声源一定距离的声功率级。这点定货之前一定要详加分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶式空气处理机不尽合理,除非有专用机房。若无预留机房空间,将空气处理机更改为盘管
体育场馆空调系统通风解决方案
中国矿业大学综合体育场馆位于徐州市西南部云龙湖风景区的南湖校区内,作为学校的多功能比赛场馆,体育馆具备举办全国性室内体育运动项目(包括篮球、排球、羽毛球、拳击馆、乒乓球、摔跤馆、体操馆等)单项正式比赛的功能,并具备集会、文艺演出的功能,固定座位2998个,活动座位1800个。体育场用于大型田径、足球等体育运动项目的比赛,按照国际田联和足联的标准进行设计;标准的400m塑胶跑道,固定座位4020个。它的辅助功能还可满足举办大型文艺演出和集会。 这个场馆由主体育馆和篮球、排球、羽毛球、拳击、乒乓球、摔跤、体操馆等组成。顶部全部为钢架结构,江苏省建筑设计研究院有限公司设计