目前,智能断路器日趋成熟,应用面越来越广,其诸多功能是普通断路器无法比拟的。下面就几个特有保护功能进行说明。 1、中性线保护功能 让人第一感觉,此功能一旦动作将切断中性线,起到保护中性线的作用。其实未必如此。《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有明文规定,分别如下: 7.4.5-2-2),对TT或TN系统,在中性导体截面积小于相导体截面积的地方, 中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体 。
智能断路器又称为物联网断路器、物联网智能断路器、智能型断路器、数字断路器等。《智能低压断路器》 T/CEEIA 509-2021定义 智能断路器为具有电气测量及报警、状态感知、诊断维护及健康状态指示、故障及历史记录等功能,能进行本地和/或远程监控,并具有物联网(IoT)云平台连接能力,可直接或间接接入物联网云平台,且符合网络安全要求的断路器。 其功能列表如下: 表1 智能断路器的功能要求
智能型断路器不仅有万能式,也有塑料外壳式。其智能化功能除了三段保护 和单相接地故障保护之外,还表现在以下九个方面: 1、额定电流的选择,过载电流(包括短路短延时电流、瞬动短路电流)和动作 时间的选择。 2、各相运行电流、电压以及整定试验、故障和运行状态和类别指示功能。 3、试验功能,它是断路器还未连接线路前,对断路器可靠性的试验。试验时使 用控制器内的“设定” “脱扣” “不脱扣”键,控制器使用的是辅助电源 (AC220V) 。 4、故障记忆功能。智能脱扣器使断路
如何从本源上解决安全用电问题 用电安全是非常值得大家注意的一件事情。意外往往发生在不经意间的疏忽,结果可能是极其沉重的。除了提高安全意识,我们更应该在问题的本源上寻
通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?
不带隔离功能的断路器和带隔离功能的断路器在应用方面的区别? 隔离功能是鸡肋功能吧?没有它断路器不是也可以切断电源吗?问题补充:断路器直接皆有灭弧作用,也可以带负载开关,为什么我还要用带隔离功能的啊? 隔离开关有明显的断开点,但是断路器也可以断开电路啊,那个明显的断开点有实际意义吗?
1,智能断路器的,1长延时,2短延时,3瞬时,这三个各自的保护及起着什么样的功能及技术要求?2,智能断路器的,1额定极限短路分断能力,2额定短路接通能力,3额定运行短路分断能力的功能及技术要求?
求助,谁能帮我理解一下,我要画380 pc段电源进线的二次原理图,但业主的厂用电原则上有一条要求我没看懂如下“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”求教我该怎么画二次图啊,不配智能脱扣器是什么意思啊,我的进线配置是框架断路器加低压综合保护测控装置的。
对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下!因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提?比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型2、较大的,塑壳式断路器呢?比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?3、我看到一些设计人员的图,在前面作进线的断路器时,则标示为具有隔离功能的符号。但同一个断路器,到了出线,就标示成不具有隔离功能断路器的符号。搞晕了!这不是同一个断路器吗?是具有还是没有?或者是说,出线时不必表示其具有隔离功能的那一竖的符号?4、绝大部分双电源转换开关:是否都具有隔离功能呢?样本上也查不到啊!痛苦了!求解答!
智能断路器选型: 智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑: (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流; (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; <
随着智慧城市在我国的逐渐形成,对于智慧城市的建设,智能化和自动化是关键,从工业生产到人们的生活设备都快速的向智能化推进。电力设备是城市建设的关键也是最主要的基础建设。电气设备在各方面都迅速发展,断路器也想智能化趋势发展。为了更好的对智能断路器的使用,下面电工之家给大家介绍关于智能断路器的操作守则。 (1)断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的故障电流。 (2)断路器控制电源必须待其回路有关隔离开关全部操作完毕后才退出.以防止误操作时失去保护电源。 (3)断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器。断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立即拉开该断路器。 按照此原则,以SF6
IEC62063 标准对智能断路器设备的定义:“具有较高性能的断路器和控制设备,配有电子设备、传感器和执行器,还具有附加功能,尤其是在线监视和诊断方面。” 1. 监测控制回路特点 以微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统,实现断路器的智能化,使其具有按电压波形调节通断角度,精确控制通断过程时间和灭弧室工况。电力电子装置取代传统的机械操动机构,使断路器动作性能大大提高。 二次系统通过有效地监视断路器运行状态,可以动态评估断路器寿命,分析故障遮断能力,实现断路器运行监视,进行寿命周期评估和失效率评估,提高断路器的可用率。主要的监视环节有:①统计动作次数。②统计断口开断电流值。③监视通断线圈电流波形,判断故障。④监视灭弧室内绝缘介质的压力、温度及密度等。⑤监视触头通断速度和操动机构状态。 新型微控制器(DSP)的广泛使用,使得上述功能的实现和完善成为可能。 2. 数据通信回路特点 数字化变电站背景下的断路器智能化使得断路器线圈动作方式发生了根本变化。传统断路器
本人今年毕业设计的课题是"智能断路器测控系统设计"主要设计:1测量模块设计;2控制模块设计;3电磁兼容设计;4软件设计.现向各位大虾求助,如有好的建议和资料的请加我QQ18300895或发邮件到我邮箱gray12345@163.com在此先谢谢了!!!!
本人今年毕业设计的课题是"智能断路器测控系统设计"主要设计:1测量模块设计;2控制模块设计;3电磁兼容设计;4软件设计.现向各位大虾求助,如有好的建议和资料的请加我QQ18300895或发邮件到我邮箱gray12345@163.com在此先谢谢了!!!!
现有的施耐德公司的NS系列和ABB公司的S型塑壳断路器明确承诺具有隔离功能,那还有其他国产的有吗?如果没有,再在配电箱中加装一刀开关,很麻烦的呀1
有两台发电机屏(K1,K3) 和两台进线屏(K2,K4) 一台联络屏(K5,) 对方要求, K1 和K2电气互锁 K3 和K4电气互锁 当两台发电屏投入,K5要求投入, 当发电屏K1投入,和K4投入, K5 不能投入 请问这图纸怎么设计, 断路器为 上海电器研究所的开关! 麻烦各位大虾了!
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
具有在线监测功能的智能型真空断路器产品列表
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑 壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段 保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。