河南低压动态无功补偿装置
低压动态无功补偿装置可以通过计算、估算的方式得出补偿容量。 对电网冲击较大,系统功率因数低,造成电能的浪费,对这些设备进
低压动态无功补偿成套装置
论文简介:低压动态无功补偿成套装置主要使用于三相负载不平衡场所,负载变化快电压合格率低,主要元气件组成部分有:断路器,过电压保护器,滤波补偿测控仪ZR 投稿网友:yangjuntao 上传时间: 2013-05-22
关于低压无功补偿的问题
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
关于低压无功补偿问题求教
最近单位要帮一家公司配电房进行无功补偿,采用就地动态补偿,现有3台8*16KVar低压电容柜,都是自带控制器各自独立补偿,把客户配电房总柜内电流取样信号直接引出并到这3台电容柜的电流采样接线端子上,这样可以进行吗?
有关低压无功补偿柜的问题
各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?另外我们如何判断这个吸收电路的好坏?请明白的师傅指点。
动态无功补偿装置的原理
动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
关于低压无功自动补偿柜
低压计量与无功补偿的问题
如何选择低压无功补偿装置
关于无功动态补偿的调节器
现在生产动态调节器的厂家很多,其功率元器有的说用可控硅,有的说用两个晶闸管反并联实现双向调节.请问各位大侠,可控硅和晶闸管有啥区别?