商场中央空调工程安装流程
正所谓“三分设备,七分安装”,可见中央空调工程的安装时多么的重要。下面,说说商场中央空调安装的八个步骤。 1,内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 2,内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。 3,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接,在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 4,充氮保压:这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。 5,冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内
中央空调工程安装要点及十大禁区
一、多联机工程安装要点1、现场材料堆放材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300mm以上的架子上。2、室外机安装①、室外机安装位置选取空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间。②、基础制作基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平。③、室外机就位吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器。室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定。3、室内机安装①、吊码制作和选用根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料。②、室内机安装a、采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔。b、室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅。c、必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固。d、室内机吊好后,一定要调水平。e节流
分析中央空调工程安装施工方案
户式中央空调工程是一个系统工程。它包含着技术、设备、设计、管理等众多规范。一、使用范围户式中央空调工程安装施工方案规定,以大气为热源,热汇,电力驱动的家用中央空调工程的设计、安装施工、调试和验收。小型公共建筑中的该类空调工程可参照本施工方案执行。二、名词术语在本方案中对“家用中央空调(residentialcentralail-conditioning)”定义为:“主要用于居住建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量7~80kW范围内,带集中冷热源的空调形式。”这是我国标准中首次对家用中央空调作出的明确规定。在户式中央空调工程安装施工方案中,还对“空调风系统(conditiondeairductsystem)”“风管式空调系统(ductedairconditiondeductsystem)”冷热水式空调系统(chilledorhotwaterair-conditioningsystem)“、”制冷剂式空调系统(direct-expansionair-conditioningsystem)“等术语作出了定义。三、负荷计算户式中央空调工