经JCCAD计算出的基础平面太乱,而且有些地方不合理,不知大家怎样调整?还有做砖混结构的条形基础时,在JCCAD中大家选择PM荷载还是砖混荷载?还是两者都选?理由是?
大家好,最近我在算一个砖混结构,根据砌体规范GB50007-2002地基基础规范中的54页 关于基础的高度 有个公式H0≥(b-bo)/2tana我对这个公式有疑问,因为可以知道 本身H0=(b-bo)/2tana 无论b bo多少 公式左右都相等 怎么还要大于呢 ?
谁能指导下:是一个五层的砖混结构,在使用pkpm中的JCCAD中,地梁可以输入,但是桩能新建,但是不能布置。不知道为什么?有谁可以指导下,怎么样才能布置。
请问各位大侠一个问题,用广夏计算砖混结构需要经过几个步骤?? 希望告诉我一下~谢谢了~————————怎么感觉说明书里面都不用布梁
各位老大,俺是个刚上手的结构新人,最近在学习过程中碰到了点麻烦,麻烦各位帮忙解一下惑啊~! 谢谢了1,关于砖混结构住宅的板配筋:在用广厦的时候,和外墙相交的板边支承条件是简支边;而用PKPM时是固端边;为什么2种计算软件有差别??2,砖混结构住宅的板在计算配筋时,按院里的老同志说法就是全部均布g+q荷载计算,也不用考虑活菏的不利位置么??而且计算时两块板跨度相差大于10%用不用考虑连续板之间的活荷不利布置??请教了
求问砖混结构基础可偏心吗?如果可以,那么偏心多少。我觉得如果做墙下条基,能偏总基础底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基础会偏转,导致砖墙倒塌。因为砖墙是不承受平面外弯矩的。不知道我的说法对吗,希望能得到高人指点,感激不尽!
本人第一次做砖混结构设计,一共五层,首层采用370的墙,其余四层采用240的墙,请问条基的中心线是和370的中心重合呢?还是和240墙的中心线重合呢?我本人比较赞同和370的重合,但是总工却说和240的重合,请大家讲一下大家设计中怎么考虑啊。
最近接手做一砖混结构,准备用pkpm建模计算,发现在pkpm砌体结构计算部分,对于纯砌体的结构只有有关的砌体结构计算,还有板的计算,没有次梁的计算,同事说是返回到结构部分用satwe计算,不知道这样可不可行,希望高手们指教下,谢啦
现在气温较低每天最高温度为15度左右,晚上温度8度左右,在浇筑玩顶板后第二天就上砖砌筑,对混凝土板,梁的影响有多大,在这种温度情况下,几天才能上砖砌筑!?
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
问题补充:2013年广联达钢筋软件,1看下图这种梁定义为什么梁?2砖混结构,无承台,梁锚固桩,如何锚固?锚固值是多少?在那本图集上有?问题用广联达2013如何画这种梁算量精确?赐教
单层厂房排架结构的基础形式一般采用预制柱杯形基础,如果用现浇锥形基础是否可以?排架跨度为18米,6度抗震.恭请各位权威人士赐教!
<<建筑抗震设计规范>>强制性条文第7.1.8条第5点规定:底部框架-抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基础.现碰到一工程实例:底部一层,上部三层,底层抗震墙为砖墙,地勘报告建议基础类型为柱下独立基础形式(地基土层为粘土,承载力达250PKa),与"强条"中的要求有不同.请问:底部框架-抗震墙的基础形式可以为独立基础吗?如果可以采用,是否要在抗震墙下部设置条形基础或桩基础?如果可以,就存在一个建筑中有两种类型的基础形式,于结构整体沉降不利.如全部采用条形基础,则基础工程造价会有所上升,相比之下,什么做法比较好呢?欢迎参加讨论!
本人认为在喷泉的形式选择上一定要注意地域的差别。在南方选择范围比较广,而在北方,尤其是一类严寒与二类严寒地区,设计水景一定要考虑枯水期的景观效果。在不受造价的影响下,可以适当在中心广场选择旱喷泉,如果要求流水效果,一定要处理好池底及池壁的面层形式,不至于影响景观效果。还有,其实在许多园区里水景并不是天天运行的,沈阳棋盘山的号称“亚洲第一”的水面音乐喷泉运行一小时要耗费人民币2000多元,结果~~~~~~~~~拆了
请教:我正在做一个六层住宅楼的基础设计。根据地勘资料,基础型式为人工挖孔桩。我的思路是上部结构按线荷载传给基础梁,把桩视为梁支座,计算出梁(连续梁)的支座反力,再将此反力传给桩,计算桩的竖向承载力。不知:1.能否这样考虑?2.支座该视为简支还是固定?
本人最近做了一个结构,上部结构用一个100mm宽的伸缩缝断开,审图机构建议分开作为两个独立的结构计算单元分别计算,但是基础要合二为一的,这样基础也分开算然后在整浇到一起的方法是否可取。请各位大侠指点
有一栋住宅楼,砖混结构,在以前设计时并没有考虑抗震(郁闷),现在被检查出来了,被要求进行加固。请设计院给出加固方案,我们设计接触的不多,加固,尤其是这样整个建筑的加固做的更是很少,没有什么经验的,请朋友们给指点一下,或介绍几本参考资料,最好是介绍一下经典的砖混结构加固的方法和实例!!谢谢!
请教各位高手,底框结构1抬5,基础采用桩基础,梁、剪力墙处下面的梁怎么计算了?有的说是重新建立一层基础框架,定义基础层为底框计算,但是这样上部因为本身有转换层了,现在这样定义,剪力墙的荷载能不能传下来?还有就是可以传的话,截面一般怎么取?,基础层高度怎么取的了?
问几个弱弱的问题:(1)楼梯间层间梁(挑梁)如何在pkpm建模时输入?(2)底框砖混结构中,在荷载输入时,梁间荷载是否需要输入上层墙荷,程序不能根据设定的参数进行导算吗?(3)底层三跑楼梯如何在LTCAD中输入?跪求高手指教!
本人是新手,1、砖混结构的条形基础上配地圈梁,是否是自己按构造配? 2、在砖混结构上搭几道梁(不是圈梁),那这些梁是否要在TAT或在SAT中计算? 3、坡屋顶上的梁是按主梁输入?