现浇框架结构专题,为您提供现浇框架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇框架结构相关的专业交流讨论,更多现浇框架结构相关内容请访问
土木在线论坛
!
现浇框架结构强柱弱梁真的能实现吗?
我怎么觉得框架结构在地震下,梁端先屈服行成塑性铰很难实现,除非与梁连接的现浇板先开裂,板在其平面内的刚度很大,板在水平力作用下其平面外变形几乎很小,这样框架节点处的梁板怎么可能形成塑性铰呢?个人觉得要实现“强柱弱梁”的话,首先与梁连接处的板设计尽量要薄,平面外刚度要弱。 不知道这个想法对不对,欢迎大家扔砖头哦。。
关于框架结构--楼梯的计算
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
关于框架结构不规整问题
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
框架结构中的连续现浇板 可以调幅么?
现浇框架结构钢筋绑扎技术交底
pkpm计算框架结构整体现浇板!
如题!1、请问在进行板配筋计算的时候,边梁按照简支还是固支?2、选用弹性还是塑性计算(老师规定按照塑性内力重分布计算板和次梁),最后一行的按照规范的活荷载不利布置什么时候要选上?3、最后,手算的时候板、次梁、主梁边跨是按照简支还是固支(任务书要求板与次梁按内力重分布,主梁按照弹性理论)?先谢谢了!
PKPM里面框架结构现浇板的计算问题
框架结构,PKPM软件里画结构平面图,其中板的计算有两个方法,一是自动计算,二是连板计算。 两种方法计算出来的结果好像相差比较大。好像按自动计算,软件是每块板单独计算,然后进行归并;连板计算是按照连续板计算的。 这样看来好像是连板计算更符合准确,而且计算结果相比自动计算偏小。 问题是实际设计时应采用哪种方法的计算结果?
框架结构如何把扭转周期调好
框架结构,有商业,办公,和宿舍
图纸简介: 多层框架结构,有商业,办公,和宿舍,功能零散,有参考价值,是日照的工程 投稿网友: shaohan0106 上传时间: 2014-01-17 <
关于框架结构的楼梯问题
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?