风管式中央空调注意事项
使用风管式家用中央空调应注意下列事项:· 室内温度设定要合适,不能太高或太低,要使室内所有的人员都感到舒适。一般室内温度夏天设定为26~28度,冬天设定为17~28度。对婴儿、学童、老人、病人需特别关注,温度应调整合适。·灰尘堵住过滤网,大大影响空调制冷、制冷效果,耗电啬。所以建议每两周清洗一次过滤网,不让烟雾、油雾粘结在过滤网上。·不要频繁按动温控器的按钮,以免损伤遥控器及压缩机过载保护。·室内电视机、收音机、音响、VCD、电脑等设备,距离室内机的控制器至少1m以上,否则会干扰图象及声音,产生异常。·在夏天最热季节和冬天最冷季节,要严格控制空调的新风量,否则会大大影响制冷、制热效果。·当机组长时间不运行时,应关闭空调总电源。平时注意不损害翅片。·如压缩机安全保护装置动作,请厂家派专业人员上门维修检查。·只有在停机关关掉电源后,才能派人清扫擦拭室内、外机,否则可能触电及受伤。·不要用水直接冲洗机组。不要轻易移
风管式中央空调系统的优缺点及工作原理
优点:相对于其他的家用小型家用中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。 缺点: l)如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。 2) 冷量损耗大,从而导致耗电盘加大。 3)风管安装要求高,要求保沮性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成漏水和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。 4)风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。 5)如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 工作原理:制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压缩机和氟利昂制冷,不同的是家用柜机热交换器(蒸发器)在房间内,热空气从进风口吸人后与被热交换器冷却后送出冷风。而风管机的蒸发器是在房间外
中央空调风管清洗的必要性
中央空调风管清洗中央空调风管清洗的必要性: 随着我国经济建设的发展,空调已从工业领域普及到民用建筑,与人民生活及经济产业活动密切相关。建筑物的设备系统,尤其是中央空调系统犹如人的动脉血管正渗入各个部位,以空气为载体的空调系统的洁净程度正成为人们担心和关注的重点。中央空调风管清洗的目的是除去风管内附着的含有微生物的粉尘状物质。研究证实,实施风管清扫能有效减少粉尘和微生物,去除风管和室内的一个重要污染源。同时可以确保空调系统的高效运行。 中央空调风管清洗过程:主要包括检修、清洗(除垢、杀菌、风机盘管表冷器除藻)、风机盘管及进出风口的维护。具体清洗流程如下: 1、回风口过滤网的清洗杀菌消毒 2、送风系统杀菌消毒。 3、风机盘管表冷器,使用中央空调专用清洗剂清洗、除垢、杀菌。保持通风畅顺 4、对盘管风机叶轮、蜗壳、马达积尘的清扫, 电机转轴加油。 5、对接水盘、过
中央空调风管系统设计要点
1) 根据建筑空间条件,空调设备静压以及合理的气流组织形式;选择合适送风口形式(百叶风口、散流器、旋流风口等),尤其要避免侧送侧回气流组织形式的短路;满足室内舒适性空调的要求。2) 新风机、全热交换器基本上都是放在厨房或是卫生间等有排风的地方,空间小,注意规避进风短路。3) 回风百叶不能采用防雨百叶,须用格栅,开口率一般应大于80%,实际须满足不小于65%;百叶角度下倾0°~20°,一般不大于10°。机组出风管面积缩小以提高风速,使出风口风速大于5m/s;吸风口处面积放大,使吸入口处风速小于2m/s。4) 风口栅格凝露问题,若风口不是我方承接制作安装,需在设计图纸中说明建议,规避甲方投诉设备的风险,风口制作和安装的规范建议备注到设计说明中,避免设计风险。5) 风口材质:铝合金材质在湿气大的地方易结露。6)室内机排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路;8) 风口标注(开口和面板尺寸要标注清楚);风管尺寸按标准风管尺寸进行标准,室内机出口接风管的变径不可用软连接替代。注意预留室内机的检修空间,尤其是新风管送风与室内