锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
[锅炉]某电热锅炉热水供应系统运行问题分析与探讨
1. 工程概况及热水供应系统形式 某单位培训中心新建一栋四层住宿楼,主要接待行业内的国家级和地区性会议,使用率较低。该楼的房间按宾馆的标准间客房设计,总床位数为80个。卫生间洗浴热水由自建锅炉房供给。该热水供应系统平时极少运行,只在接到会议通知后启动,在人员入住前几小时内将蓄水罐温升至55℃左右,人员入住后系统持续运行,保证客房24h小时的洗浴热水供应。 2. 系统分析及运行状况 2.1系统分析 根据建设方的要求,并考虑到该系统利用率较低和节约初投资及运行费用,原设计人员为该工程选用了一台输出热量为175KW的电热锅炉(经计算该系统的小时耗热量为285KW ),备设容量为10m3蓄水罐,两台循环水泵,流量4m3/h,扬程20m.系统使用前和用水低峰时(如夜间),蓄水罐内存储大量热水(设计温度为55℃),以备高峰时连续的热水供应。该系统锅炉房与住宿楼相距约160m,锅炉房地势比住宿楼室外地面高8米;供回水管均为DN80的钢管,其中热水循环回水管为原有管道改造而成,时有漏水情况发生;系统冷水补水为本单位