GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么样理解的???? 一般三相空调柜机如何选择漏电保护开关
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
家用漏电开关有1+N与2P的,该怎么选择啊,排除1+N的最大只有40A的电流,因为家用也也用不上那么大的电流。谢谢指教!
家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
如题,例如现在有一台电梯的总负荷为15KW,请问应该怎么选择双切箱的大小?根据什么原则选择电梯的保护开关的大小?不胜感激!~
我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
如图,这两个漏电保护开关是AB的产品,型号是1492MC系列的,拿来后怎么接都是会自动跳掉说明书见附件,有谁用过这个系类的漏电开关吗?
最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]
电动机漏电保护如何选择漏电开关,三相电机是选择三极漏电吗,如果这样的话只要由不平衡就会跳闸了,还是选择四极开关,四级的又应该如何接线呢。望指点
对漏电保护装置的选择,不是某一方面可以决定的,它需要考虑很多因素。最重要的就是要能正确选择漏电保护装置的漏电保护装置的漏电动作电流。高灵敏度、快速型的漏电保护装置适用于浴室、泳池、隧道等一些触点危险性的场所。如果家中有儿童或者是病人,应该使用动作电流在10ma以下的快速型漏电保护装置,对于i类手持电动工具,应根据安装环境危险性的大小,应选用电流在10~30ma的快速型漏电保护装置。保护器应具备避免由于线路不平衡漏电流而导致不动作的功能,还应能避免因安装位置出现电磁干扰而产生误动作的可能性。 用于防止漏电火灾的漏电报警装置需要选用高灵敏度的漏电保护装置。其动作电流的选择应该在25~1000ma的范围之内。在电路中有电动机设备的,保护器应能避免电动机出现启动漏电电流时而产生的误动作,用于此范围内的保护器应该具备较好的平衡特性,方才能避免因堵转电流数倍于额定电流的从冲击而产生误动作。有些电动机不允许停转,这个时候不应选用漏电切断方式而应该选用漏电报警方式。如果漏电保护装置是应用于照明线路,那么应该根据泄露电流的大小和不同位置,采用分级保护的方法,干线上使用中林敏度的保护器,支线上选
漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
首先有必要对漏电保护开关的原理进行说明:漏电保护开关是取漏电为动作信号,并在一定的漏电条件下切断漏电线路,以免伤及人身和烧毁设备的装置。漏电保护开关通常和短路、过载等保护元组件装在一起,常有电压型和电流型漏电保护开关之分。漏电保护器的工作原理是根据“电流平衡原理”来动作的,当电路正常工作时,相线电流和中线电流相等,电流向量总和等于零。电流互感器铁芯中感应的磁通向量和也等于零,这时由于电流互感器二次侧绕组元信号输出,漏电保护器脱扣器不动作,电路正常供电。但当电路发生故障或绝缘破损漏电时,电流向量总和不等于零,电流互感器铁芯中感应的磁通使得二次侧绕组产生感应电压,当故障电流达到一定值时,感应电压使漏电保护器脱扣器动作。而对于电梯来讲:第一:在电机启动时无法做到在启动时保持三相电流平衡,因此电流向量总和不等于零从而造成漏电保护开关动作。第二:对变频控制的电梯,在启动时为保护变频器支流环,通常会采用二相降压整流的方式对直流环进行充电,因此在启动时只有两相有电流,
空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。
本帖最后由 70861833 于 2016-3-11 14:50 编辑 施工现场升降梯经常造成跳闸,施工升降梯的剩余电流该怎么选择???
一米阳光 虽不能普照大地 但可备而无患……漏电保护装置的选择与使用(接受批评与指正) 动动您的指头,留下只字片语
规范规定:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。意思是当不能保证可靠地保持N线为地电位时,都必须断开N线,即是说必须选用2P,3P,4P漏电开关,因为1P,1P+N,3P+N漏电开关都不能断开N线,那么1P,1P+N,3P+N漏电开关在什么情况下使用,难道仅仅是保证可靠地保持N线为地电位时使用吗?希望此话题大家能积极讨论,共同提高!!
审图的说电源进线处要设漏电保护,理由是GB 50054-95第4.4.21条 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。感觉这个理由不充分。其他规范上有相关内容么?住宅规范是说每幢住宅要设,那么其他类型的建筑呢?