谈谈电网“污染”---谐波
摘要: 电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文…… 关键词: 电力系统 电网污染 谐波电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行
电网谐波谐波的产生与危害
造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。本文全面论述了电力系统中谐波的危害及产生情况,希望能引起我们的高度重视。 谐波的危害电力系统中谐波的危害是多方面的,概括起来有以下几个方面: 1. 对供配电线路的危害 (1) 影响线路的稳定运行 供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。 (2) 影响电网的质量 电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。如民用配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中
电网谐波对线损的影响及实施对策
电力系统中谐波分量不仅影响电能质量,也增加了输电网的电能损耗。2012年6月份尉氏县供电局洧川供电所抄表员在抄表核算过程中发现一铜冶炼厂所接线路线损比以往升高2%,并且用户低压考核表与供电局的高压收费计量表相差20%,解决这个问题对用户和电力系统都具有重要的意义。 一、主要谐波源 1.1 铜冶炼厂的主要用电设备都是非线性用电设备,电弧加热设备如大型电弧炉、电焊机。电弧炉运行引起电压波动随着冶炼工业的发展,当然会更多地使用电弧炉,这是一个重要负荷。运行时,电极和金属碎粒之间会发生频繁断路,而在熔化期间,电源两相短路,一旦熔化金属从电极上落下,电弧熄灭,电源又开路,因此,可以说冶炼过程是频繁的短路-开路-短路的过程,会引起用户端电压波动及白炽灯闪烁,这种谐波是以3次谐波为主。此外,弧电流的波形还有一定的非对称性。正是由于弧电流是非正弦波,造成电弧加热设备对电网的谐波污染比较大。
电网谐波治理和无功补偿技术及装备
电网谐波治理和无功补偿技术及装备作者:罗安 编著出版社:中国电力出版社出版时间:2006《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》以电网谐波治理和无功补偿技术与装备为核心,面向工程应用背景,围绕混合型有源电力滤波器的结构、谐波检测和控制方法及工程实现技术等方面,展开讨论了电网谐波治理和无功补偿的诸多理论和技术问题,介绍了无源滤波器的优化设计、三相互感对滤波性能的影响,讨论了谐波和无功的快速检测方法,从工程应用的角度出发,给出了几种典型混合有源电力滤波器的数学模型并分析其谐波治理性能,阐述了两种实用的谐波治理闭环调节方法,并描述了混合有源电力滤波器和无功补偿装置及基于IGBT的STATCOM的具体实现技术。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》有一定的理论深度,也有很直观的仿真图形和程序,强调理论联系实际,有许多内容是作者和课题组从事教学和科研工作的成果与经验积累。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》可供从事电气工程、控制工程及相关领域的工程技术和管理人员学习,可作为硕士研究生、博士研究生学习、参考用书,也可作为专业培训班的教材