求教关于人防排风风机风压选择
请教人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么计算?07FK01里5个示例,只有P33的一个二等人员掩蔽所标注了轴流排风机参数为风量7000,全压500Pa。风管用的是1000*320。08FJ06的P49页选的是风量1600,全压280Pa。风管用的是400*250。两份图纸中,干厕位置都距离排风口部很近,风管尺寸选择也都很合理,风速不高,不存在管道太小、太长导致风压损失过多的问题。但前者的风压500Pa,个人感觉是不是太夸张了?一般清洁通风时,排风量是按进风量的80%~90%选取,整个地下室是一个正压状态,进风风机无论是选离心风机(有电站保证供电)或电力人力两用风机,风机风压一般选择1250~750之间,但排风风机应该就没必要这么高了吧,200~300Pa怎么也都应该够了啊。请教,人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么选择?有没有什么计算公式的?