地暖结构材料:发泡混凝土介绍
1、轻质发泡水泥简介:轻质发泡水泥是在水泥浆料中加入发泡剂凝固后形成的导热系数低、轻质、隔音性能好的材料,特别适用于温水管道式地板采暖工程中的隔热层,具有隔热保温和耐冲击性能优秀、与地面结构层整体性好几稳定性好等优点,克服了以往采用苯板等泡沫隔热材料存在的相关缺点。 2、轻质发泡水泥的主要特点: 1、隔热性比一般混凝土产品高出20-30倍保温效果,抑制结露效果显著。 2、轻量性密度为250-1600kg/m3;,比一般混凝土重量上轻1/4-1/5,可有效减轻建筑物的负荷。 3、隔音性具有多孔性的气泡,吸音性比一般混凝土高出5倍左右。 4、绿色环保传统苯板材料遇高温后易分解有毒成分,发泡水泥完全克服了这方面的缺点。 5、整体性好发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品,整体性好,而苯板材料在长期使用后(如加温后)易变形,影响结构的整体性。 6、施工性能自动化的施工设备根据需要设订参数,可对各项指标进行调整以满足特定的要求,施工性能良好。 7、高效率
地暖各种设备的比较--------发泡机以及沙浆机
大家干地暖的一定接触过地暖设备,在这里希望大家把自己见过的设备的优缺点都说下(欢迎大家做广告,呵呵,不能吹牛),希望设备厂家也多多参与进来,把自己设备设计的独到之处说出来,让我们准备买台设备发财的老板心里有数买哪家的.我见过的设备主要有韩国原装进口(行货),主要配件由韩国进口在大陆组装(水货),纯国产(支持国产设备).在这里仅说下国产设备的名字(我自己见过的);发泡机:1、烟台德赛;2、烟台赛地;3、新舟;4、韩国GM;5韩国第一机械。好多,这是我见过的,具体的优点缺点(以一个施工人员的角度看来设计不合理的地方)我会在后面一个一个的说。细石混凝土泵:1、方圆;2、新舟3、赛地;4、德赛,5、环田,其他的没有见过。打混凝土上料使用搅拌桶还是用连续搅拌上料好,这个请大家给我做个分析吧,谢谢大家了
地暖水泥发泡制作施工方法
本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 编辑 地暖水泥发泡制作施工方法 目前,在地暖发泡水泥绝热层的施工中,大部门采用所谓的“自流平”施工法,即利用发泡水泥的活动性天然找平。我们首先从“自流平”施工法的特点分析其对质量的影响。 作为地暖的绝热层,发泡水泥的应用越来越受到人们的欢迎和关注了,它不仅可兼作楼地面找平层,而且具有导热系数低、抗压强度高、抗老化、不燃烧、施工简便等长处。但是,因为设备优劣不一,施工前提不同,施工质量也相差甚远。笔者在此提出地暖发泡水泥绝热层的常见质量题目及相应的解决办法,以供读者参考。 一、为了实现“自流平”,就需要增加地暖发泡水泥的活动性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是发泡水泥轻易酥松离析,强度降低,保温隔音机能下降。与此同时,因为水量大,发泡水泥收缩大,极易泛起空鼓裂痕现象。 二、为了保证地暖发泡水泥绝热层具有一定的强度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不变的条件下,普遍采用增加水泥用量的方
如何确定地暖漏水的位置
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度