精华汇总
四孔插座
更多
插座面板
智能插座
五孔插座
工业插座
定时插座
电插座
地面插座
遥控插座
插座箱
插座开关
转换插座
防爆插座
5孔插座
墙壁插座
usb插座
三相插座
突破插座
防水插座
16a插座
空调插座
航空插座
万能插座
安全插座
欧式插座
节能插座
#
四孔插座
#
300
四孔插座专题,为您提供四孔插座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与四孔插座相关的专业交流讨论,更多四孔插座相关内容请访问
土木在线论坛
!
请问三相插座是四孔还是五孔的
本帖最后由 a396673967 于 2017-9-3 22:46 编辑 一个实验室要设插座箱,给三相设备留的插座是选四孔还是五孔?
三相四孔插座应如何接线
设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。
三相四孔插座应如何接线?
设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。 补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器
请教!四孔网络插座的接线问题?谢谢
大家好,甲方要求用四孔网络插座,以前没用过,在网上搜索了一家网站是(http://www.hldz.com.cn/productshow.asp?BigClassName=RJ11/RJ45网络插座系列&page=2#)。但是不知道接线怎么接,是总控制箱引来一根UTP5网线,还是需要引来4根UTP5网线?请大家指教,谢谢了
三相空调插座第四孔接N线还是PE线?
我设计的三相空调都是三相四线制,对应空调插座为四孔插座。个人认为第四孔应该插的是PE线,可一位资深电气工程师告诉我,我的这种设计方法不妥,说空调不是纯电动机负荷,还有一些二次回路,需要中性线,我认为他说的也有道理,于是问题就出现了:三相空调插座第四孔到底接N线还是PE线?或者说三相空调的第四个插头接N线还是PE线?(本人没见过三相五孔插座,不知道有没有)。现实中是怎样接线的?还是不用插座,电源由开关箱直接引入?请各位高人指点!
求助三极漏电微断下代三相四孔插座应该怎么接线
各位我有个实际问题问下?终端配电插座箱,进线是3极带漏电的微断,下接一个2孔插座,2个3孔插座,和一个四孔插座,最后的这个四孔插座应该怎么接线啊?是接3极带漏电微断下面的A、B、C、N1,还是接A、B、C、PE?如果接A、B、C、PE的话是不是这个四孔插座发生漏电时上级的漏电微断不动作呢???:L
问问大家,你们那儿插座怎么接线?
在画图的时候插座用什么表示啊?
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
关于插座及其负荷的问题
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
关于插座内的导线连接方法
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。