  • 接地电流不大,为何没有电压?

    400A分开关C相接地,电压下降至30V,其他两相正常,而2500A总开关上口电压正常,电压下降那么多为何分开关没有跳闸.做了多年电工,第一次遇见,百思不得其解,所以求助大家.

  • 接地电流的计算问题,求教!!!

    低压的单相接地电流如何计算,若导线较长,则单相接地电流值很小,断路器无法保护。这个值如何计算呀,还要考虑变压器的中性点阻抗吗?是否有负序、零序等?求教

  • 求教断路器接地电流问题

    供电配电楼主发帖框架断路器的接地问题abaozi楼主1楼2016-07-1121:29最近在做低压柜的试验中发现:1:假如用自带的三相发电机送电给母排,需要把接零地线给拆开,不然三相发电机的出线开关会跳闸2:最近带了一台220V的发电机,用一个三相调压器,在变压器的低压侧供电,变压器高压侧带电,通过电缆使高压柜带电。用各个出线柜调试各个框架断路器。发现这时是没有拆开接零地线的,开关依然没跳闸。求教是什么原因呢?是不是框架断路器的接地电流的问题呢

  • 中性点电流和接地电流的区别?????

    继电器上In是通过测得的三相电流计算得来(二次每相通过一个线圈后接入 Ig的输入,Ig输出接地)继电器上测出In和Ig不一样大,In比Ig大一些,请问哪个做接地保护更好?两个电流有多大区别

  • 请问:接地电容电流的确定方式

    火力发电厂设计技术规程:11.3.2:说当高压厂用电系统接地电容电流在10A及以下时,其中性点宜采用高电阻接地方式,也可以采用不接地方式:当高压厂用电系统接地电容电流在10A及以上时,其中性点宜采用电阻接地方式,也可以采用不接地或电感补偿并联高电阻的接地方式. 请问:接地电容电流怎么确定/? 以及火力发电厂设计的时候接地方式怎么确定,具体的还是不明白 请高手们指点下,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 接地电容电流计算的难题!求解!

    西北电力院编,电力工程电气设计手册,电气一次部分。P80-表3-2与P81-表3-3,两个表之间相差2倍。各位是怎么办的呀?按哪个计算呢?

  • 怎样计算高压线路接地电流?

    我公司10kV高压线路系供电局专线,本厂内设500kVA变压器两台,615kVA电缆+架空输出线路一条约11公里,补偿电容器300kvar,计算线路单相接地电流时,是否应考虑上一级供电局变电站的系统容量或它输出的其它与我们并联的10kV回路?请各位大虾指教!

  • 6-10KV小电流接地的问题

    对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 请教变电所增加的接地电容电流问题

    如题。请教什么情形下需要加上变电所增加的接地电容电流,什么情形下不需要?提前谢谢您的回复。

  • 请教单相接地电容电流的问题

    在中性点不接地系统中,如出现单相接地则将产生单相接地电容电流,如没有出现单相接地则只产生泄露电容电流? 在中性点接地的系统中,如发生单相接地,产生的电流叫单相短路电流,而非单相接地电容电流? 也即单相短路电流和单相接地电流是不同的概念? 在下如下理解是否正确?谢谢您的回复。

  • 小接地系统的单相接地电流问题

    对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流。常用公式为I=0.1Ue*L请问,如线路为3跟并联,该电流应为多少?设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教。

  • 【求教】变电站接地电容电流如何计算?

    有一35KV/10KV变电站,10KV有三十多路全电缆出线,计算电容电流是要把10KV线路总长累计后,应用什么公式呢?

  • 单相接地电容电流的叫法不准确

    单相接地电容电流的叫法是不是不准确?我的理解是这样:电网在正常情况下,线路电容电流是存在的,不会因为单相接地故障才有电容电流的。为何书上都把线路的电容电流叫做单相接地电容电流呢。这会给人以误导以为只有发生单相接地时才会有电容电流。对吧。欢迎批评指正。谢谢~~

  • 小电流接地电网改进能量法接地选线原理

    小电流接地电网改进能量法接地选线原理

    1. 引言 我国中低压电网中,中性点一般采取不接地、经高电阻接地、或经消弧线圈接地的接地方式。这类电网在发生单相接地故障时,短路电流只能通过对地电容或阻抗形成小电流回路,所以又被称为小电流接地电网[4]。小电流接地电网发生单相接地故障后的选线困难,特别是中性点经消弧线圈接地的电网。目前小电流接地系统故障选线方法按所用 电气量可以分为:利用注入信号和故障信号。其中利用故障信号的方法又可分为利用故障信号的稳态量和暂态量两种[4]。注入法需要附加信号源且注入信号给电网带来一定的影响;利用故障信号稳态量的方法存在检测信号偏小的问题,且不能判断瞬间接地和间歇性接地故障;故障信号暂态量较大,完整地反映了故障发生的过程和特点,不仅能判断稳定接地,而且能够判断瞬间接地和间歇性接地故障。本文研究了小电流接地电网单相接地故障发生后的电压和电流的特点,提出了利用能量变化方向的原理选择接地线路的方法。

  • 发电机中性点接地电流计算

    请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。

  • 变压器铁心夹件接地电流产生的原因

    请问变压器铁心夹件接地电流产生的原因?我所500kV变电站有一新安装的主变出现铁心夹件接地电流过大的现象,并且在线气体监测仪显示气体浓度过大?请大侠提点,有哪些原因会产生铁心夹件接地电流过大的现象.

  • 问一个关于单相接地电流及零序阻抗的问题。

    我在做一个220kV变电站的接地网,土壤电阻率挺高的,我大致计算了一下单相接地短路电流,总的短路接地电流为13kA(稳态值),主变中性点入地电流为10.68kA(起始周期有效值),请问我这个计算结果偏差大不?一般的220kV变电站高压侧中性点入地电流大概为多少呢?(稳态值)希望搞这行的朋友能帮助一下我。