基础知识-----系统接地的型式
1、TN系统TN系统是指电源中性点直接接地系统中,设备正常情况下不带电的外露可导电部分经保护线(PE线)或中性线(N线)与系统中性点相连接,属三相四线制系统。⑴ TN-S系统 TN-S系统的中性线N和保护线PE始终严格分开,所有设备的外露可导电部分均与PE线相连,俗称三相五线制系统。⑵ TN-C系统TN-C系统是整个系统的中性线N与保护线PE合用一根导线(PEN线),所有设备的外露可导电部分均与PEN线相连,即俗称的三相四线制系统。⑶TN-C-S系统TN-C-S系统是系统的保护线与中性线在局部(前半部分)合用一根导线,进入建筑物或施工现场后二者再严格分开,。这种系统前边为TN-C系统,后边为TN-S系统。2、TT系统在电源中性点直接接地的三相四线系统中,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为TT供电系统。3、IT系统IT系统是指在电源中性点不接地系统中,将所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为IT供电系统。IT系统一般为三相三
关于用基础梁钢筋网接地问题
根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。 12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根