有关电源插座接地线的接线问题
最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。在这里想各位行家对改问题的看法。 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第3.1.7条规定的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接,是在公用接地线的情况下,为避免由于中间设备进行检修或移动等原因而使得接地干线断开,使后面的设备由于缺少接地保护而可能发生触电事故,该条文很好理解。但是第22.1.2条第3款规定的接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接,在其条文说明中没有提及,难道和第3.1.7条规定的初衷是一样的吗?我想不是。对于传统接线插座,由于其相线端、零线端和接地端都只有一个接线插孔,如果处于同一个供电回路,当串联回路中的某一个插座接地端松动断开,可能会造成后面的插座由于缺少接地保护而发生用电危险的话,上述规