防静电接地装置应怎么安装最好?
为接地良好外面的大坑里面应埋几块较大的铜板,然后用铜排或铜网和室内相联,以达到良好效果,(其它金属也行但易受腐蚀)计算机房的接地系统是防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人身的安全,保证计算机系统稳定可靠地运行的重要手段。 电子计算机的接地系统,在抗干扰设计上最简便,最经济而且也是效果最显著的一种方式。接地如能和屏蔽正确的结合起来,则能更好的解决噪声问题。 因此,为了能保证计算机系统安全、可靠、稳定地运行,保证设备、人身的安全,针对不同类型计算机的不同要求,应设计出适当形式的接地系统。 根据国家标准“计算机技术要求”中对计算机接地系统的要求做了具体的规定,计算站一般具有以下几种地: 计算机系统的直流地;电阻值不大于1Ω。 交流工作地;电阻值不大于4Ω。 安全保护地;电阻值不大于4Ω。 防静电接地;电阻值不打于4Ω。 防雷保护地;电阻
对接地装置工作经验及认识
根据电工之家工作经验及认识,谈几点看法供同行参考。 1.垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。因为螺纹钢与圆钢的化学成人有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置(主要是接地体)的形状、规格、尺寸、埋深以及流过接地装置的电流种类、天气的季节变化等因素有关。因螺纹钢材其表现形状凹凸不平,在同条件下安装其接地体流散电阻比圆钢大(接地体与土壤接触面存在空隙)。 2.施工现场电气设备的接地装置的人工接地体一般要求垂直安装(若水平安装其费用比较大),其顶面埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时,不宜小于0.6m,并应在冻土层以下,若接地装置设于公共场所或人行道道处时,其埋置深度应大于1m并在顶面有阻障措施。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部分应作防腐处理。 3.电气设备的接地可以利用自然接地体,但不应利用自来水管道(存在着管道变动,焊接困难、塑料管件接头电气不连续等原因),禁止利用可燃或有爆炸物质的管道(如煤气,