关于圆柱设计的一些体会
最近在做一个项目,碰到全部采用圆形柱的结构方案我就对圆形柱设计的一些感想写出来和大家一起交流,也算是抛砖引玉吧希望更多的人能够参加进来,发表自己的意见1、圆柱一般用在公共建筑和古建筑较多,多半是为了建筑的效果而设,一般的工业建筑和住宅都很少采用圆柱。2.圆柱的施工较方柱麻烦,一是模板工程,有钢模和PVC包装两种,后者好像较贵一点;二是当圆柱采用螺旋箍筋时绑扎较为麻烦。3.圆柱设计时,通常梁居中,梁宽度不能太大,对好比柱截面小150~200,这样端支座钢筋的锚固才能满足要求,中间支座的钢筋能够完全的位于柱中4.圆柱设计时,在高设防烈度区及抗震等级较高(一、二、三)时建议采用螺旋箍筋,在低设防烈度区及抗震等级较低(四级)时建议采用焊接环形箍。5.圆柱的纵筋不宜少于8根,沿柱应均匀布置。这条为规范的要求哈,这里只是引用。6.圆柱缩小断面时,一次直径至少缩小100,因为变化太小,如一次只缩50,每边就只有25mm了,导致上柱插筋很难满足要求;另外对于外排的圆柱最好不要缩截面,不然会影响建筑立面。
[重要]关于房屋接地的讨论。
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。