消防管道卡箍式接口的使用工艺介绍
传统的消防管道连接方式(丝接、焊接)在工程应用中随着时间的推移逐渐暴露出一些缺点。一种新的消防管道接口——卡箍式接口在北京、天津、上海等发达城市被应用。其操作方法简单(用滚动或切割的方法在工厂或现场开槽),并容易拆装和检修。因为这种工艺在国内应用的还不是很广泛,还没有被工程和管理人员普遍接受。笔者从施工工艺、工程实践、安装造价等方面对传统的消防管理连接方式和卡箍式接口进行了比较,认为箍式连接安装快捷、拆装简便、经久耐用,从长远来看可以使总体成本降低到最低程度,是一种应该大力推广应用的消防管道连接方式。 一、消防管道接口形式的演变 管径≥DN100的消防管,过去采用丝扣接口,施工难度很大,这是由于管径较大,管道接口处的螺纹浅了,连接不牢固,容易漏水,而螺纹深了,接口螺纹处的管壁太薄,难以承受系统的工作压力,容易破裂。就是说,旧的消防设计规范要求报警阀后的管道,不论管径大小,都要求采用丝扣连
关于消防卷盘的设置问题
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高