论消防风机房设置喷头的利弊
一、首先说下个人的做法: 不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是不设置喷头的。 不设置的依据是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。二、再说下个人做法碰到状况: 在浙江省2013年纪要出来之前,个人做法在大部分地方消防都认可,个别地方审查时提出过要求在风机房内增加喷头,比如江苏地方碰到过,但经过交流,审查人员也认可不设置喷头。 但是最近浙江省2013年专家纪要出来后,本人已经接触到两处地方审查提出要求在风机房内增设喷头,依据是浙2013纪要第120条,该条内容: