消防气体顶压给水设备如何选型
碰到一个工程,是体育馆,消防系统有:室内消火栓系统、喷淋系统、水喷雾系统、大空间智能型主动喷水灭火系统。没条件设置屋顶消防水箱,拟采用消防气体顶压给水设备替代屋顶消防水箱。想请教大家一下这种设备要怎么选,设备的流量是指各消防系统的设计消防用水量吗?技术措施里面“对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其他消防给水系统,其有效容积Vx宜按本条第4款第2项的有关规定设计。”GB27898.4-2011里面也只是说“设备的消防顶压最大工作流量不应小于5L/s。”
监控中心气体消防设计问题
碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???