电气消防检测的检测方法及相关仪器设备
电气消防安全检测是一项技术性较强的工作,应该采用先进的技术和方法来完成。目前,电气消防检测一般采用红外测温技术、红外热成像技术、超声波探测技术、谐波检测技术,结合专业电工测量技术进行。使用的主要仪器设备有VC15A、VC15B消防电气检测箱、VC-12建筑消防设施检测箱、红外测温仪、红外热像仪、超声波泄漏检测仪,以及常用的包括电压、电流、绝缘电阻、接地电阻、电流谐波等电工测量仪器工具。 1.使用红外测温仪可以对异常发热部位进行温度测试,进行电接触部分及热表面部位的点状测温,运用对比法判断设备正常温升或故障。常用型号有F68、F572、KR90等。 2.使用红外热像仪可以进行自动扫描,检查温度、识别温差变化,确定火灾的隐患部位及性质可对重点电气线路和设备的发热部位摄取热像图,并经计算机软件对热像图的温度场分布情况进行分析处理,向受检方出具检测分析的热像报告。常用型号有IRI1011、IRI4010等 &
北京的消防检测收费标准
建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
浙江地区消防施工与检测
宁波佳盾消防检测有限公司专业从事消防检测、电气防火检测等专项检测业务,公司取得了浙江省质量技术监督局计量认证证书,并经宁波市公安局消防监督管理局备案,是具备检测资质、消防局认可的合法检测公司。欢迎各位来电咨询洽谈,价格合理,检测专业。目前在宁波有多家检测公司未取得计量认证证书而从事消防检测业务,大家在咨询时一定要问清楚是否具有资质,是否为消防局认可,以免造成不必要的损失。因发展需要,急需业务,各大公共场所的消防年检(KTV,酒店,大型网吧,店面新开,小区等),有业务可以直接联系我,专业业务员洽谈成功后按照提成给你酬劳,回报丰厚。王工 TEL:13566071480/QQ:776154459