地面辐射供暖的安装与验收
一、地面辐射供暖的施工要求地面供暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-200mm,此时填充层不应小于30mm。二、地面辐射供暖的检验、调试与验收地面辐射供暖系统,从加热管道铺设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。1、水压实验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。2、试验压力应不小于系统静压0.3Mpa,但不得高于0.6 Mpa。3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。三、水压试验应按下列步骤进行1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。2、充满水后,进行水密性检查。3、采用手动泵缓慢升压。4、升压至规定试验压力后,停压,稳压1h观察有无漏水现象。5、稳压1h后,补压至
浅谈水电安装技术与质量
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制