地暖不热求助已排除堵塞
本帖最后由 被逼无奈00 于 2017-12-9 17:34 编辑 新房第一年供暖,楼上楼下温度正常,唯独我家地暖不热,进水管温度正常,回水管管路较长的均不热但也并不是完全冰凉,管路短的温度较高,也通过分水器单个调节但是回路长的依然没有明显改善,每一路单独排水的话哪怕长管道也能热起来,但是所有回路全开就长回路不热了。长回路主要是卧室的回路,卧室也没有落地家具,没有地毯,瓷砖铺贴非地板。已经通过专业维修清理了室内水管排除了气堵,所有入户管道弯头连接处砸开检查确定无堵塞弯头,入户管道用管子疏通确定无堵塞,进水压力0.4回水压力0.32左右,不知道是否是仪表精度的问题,压力差并不是很稳定,有时候只有0.04 0.05左右的压差,进水出水阀门全部打开,平衡阀确定按规定开启(不确定平衡阀是否失灵异常),户外排气阀也开启最大,但是依然温度达不到18度,也不是完全冰凉比未供暖的14度室温来说屋里有16度多点连17度都不到,现在维修的师傅也非常的无奈,所以只能上来请教各位大神,还有什么可能坏掉的地方。是地暖,非暖气片,刚做的清理室内水管
农村地暖---亚特伟达
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
关于地暖管材铺设与回填
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
如何确定地暖漏水的位置
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度