火灾应急照明设计研究(转贴)
火灾应急照明设计研究摘 要:火灾应急照明系统是建筑物安全保障体系的一个重要组成部分。完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、导线选型与敷设、灯具选择及布置、灯具控制方式、疏散指示等各个环节严格执行相关规范,保证在火灾紧急状态下发挥应有的作用。 关键词:火灾应急照明;供电;可靠性;灯具;安装位置控制方式;疏散指示; 1、前言 我国目前尚未出台火灾应急照明设计的专门标准或规范,现有规范所规定的名词、术语、标准及其做法尚不统一,不免会给设计者带来一些困惑,笔者对此深有体会。下文从相关规范出发,结合设计中遇到的情况,谈谈火灾应急照明设计中应注意的一些问题。 2、火灾应急照明的供电建筑物火灾应急照明用电的负荷等级应与本建筑消防用电负荷等级相同,其供电可靠性要求也应一致。 一类高层建筑的火灾应急照明应按一级负荷要求供电,二类高层建筑的火灾应急照明应按二级负荷要求供电,并应在最末一级配电箱处设置自动切换装置,其转换时间应满足“民规”附录c.3.1的要求。下面结合设计中遇到的两个例子加以说明。 (1)建筑物内部消
应急照明设计的新理念与实施探讨
1 更新应急照明设计理念现行相关规范、设计中的应急照明仅局限于火灾,作为防火规范仅以火灾本无可厚非,但是《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008实施指南第13.4.8对疏散照明控制的注释规定是,“现规定由消防控制室集中手动、自动控制,……。”果真仅按此执行是会出问题的。那么其它诸多自然灾害(地震、海啸、滑坡、雷害、风灾及水灾等)、人为灾害,以及非灾失电时的安全问题便无明可照,因此认为,应在现行应急照明的基础上,略加增变、扩展功能,使之既满足含火灾在内的各种灾害等的需要,又为人们平时的安全,即全面以人为本、性能化设计应急照明(下简称“性能化设计”)。总之,应急照明既要立于火灾、又要跨出火灾。2 应急照明规定设置场所需加设自带电源应急灯顾及发生大的自然灾害时,双重电源、双回线,以及柴油机、