火灾应急照明设计研究(转贴)
火灾应急照明设计研究摘 要:火灾应急照明系统是建筑物安全保障体系的一个重要组成部分。完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、导线选型与敷设、灯具选择及布置、灯具控制方式、疏散指示等各个环节严格执行相关规范,保证在火灾紧急状态下发挥应有的作用。 关键词:火灾应急照明;供电;可靠性;灯具;安装位置控制方式;疏散指示; 1、前言 我国目前尚未出台火灾应急照明设计的专门标准或规范,现有规范所规定的名词、术语、标准及其做法尚不统一,不免会给设计者带来一些困惑,笔者对此深有体会。下文从相关规范出发,结合设计中遇到的情况,谈谈火灾应急照明设计中应注意的一些问题。 2、火灾应急照明的供电建筑物火灾应急照明用电的负荷等级应与本建筑消防用电负荷等级相同,其供电可靠性要求也应一致。 一类高层建筑的火灾应急照明应按一级负荷要求供电,二类高层建筑的火灾应急照明应按二级负荷要求供电,并应在最末一级配电箱处设置自动切换装置,其转换时间应满足“民规”附录c.3.1的要求。下面结合设计中遇到的两个例子加以说明。 (1)建筑物内部消
大型建材商场的应急照明设计问题
最近做一大型建材商场,项目比较复杂,地下一层18000平方为超市及停车场,地上1~3层为建材商场,每层10000平方左右,商场四角上方还有四栋高层办公及住宅楼,整个项目约100000平方左右。根据甲方要求,建材商场每层要划分割户,按摊位计费,每户一块电表。现做照明设计时遇到问题:应急照明怎样设置比较合理?我考虑了两个方案:1、分区设应急照明箱,采用双电源供电,应急照明均匀布置。这种方式可靠性高,造价较低。但缺点是每个分割户装修程度不一样,不好控制电费。2、走道楼梯间等公共部位设应急照明箱,采用双电源供电,应急照明按100%考虑。各分割户采用自带电池应急照明灯,由每户的配电箱单独设置回路,正常时不亮,断电时自动点亮。这种方式控制灵活,便于计费。但由于依据《建筑照明设计标准》应急照明照度不低于正常照明的10%(我们这边审图的说依据JGT16-92,应不低于50%),每户需设置的应急灯数量较多,总体造价很高。请大家讨论一下,怎样设置应急照明合理呢