关于楼板质量问题如何验收
渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过
地暖的施工规定和质量验收
地暖的施工规定和质量验收一、施 工 1施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5℃,施工过程中严禁踩踏加热管。 2绝热层苯板的铺设应平整,苯板之面相互接合应严密,楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其它管路及线路。3加热管的安装。地暖管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。 4加热管应保持平直,管间距安装误差不应大于lOmm,施工时应防止管道扭曲、管道弯曲部位应增加管卡固定,不得出现“死折”。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋设于填充层内的加热管严禁有任何形式的接头。 5在分水器、集水器附近连接处的加热管应加装柔性套管,并高于装饰层150-200mm。当管材排列较密且间距小于lOOmm时应加设柔性套管。 二、质量验收 2.1地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 2.2绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 2.3加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半
关于质量验收规范的两点疑问
GB50303-2002中第12.1.1规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆管必须接地可靠。支架是否指:侧壁安装时的角钢托架、吊装时的吊杆角钢?每一处都需要做接地的话,工程量也是很庞大的,但是施工预算里面这一部分却不列入。另外设计也没见过这样要求的,应该是怎样的呢?GB50303-2002中第14.1.1规定:金属导管和线槽必须接地或接零可靠。金属导管连接部分一般做跨接地线,大家都知道。但是在哪里与接地装置或干线连接呢?是在配电箱里的地排上吗?还是在别的地方?请大家尤其是施工朋友赐教以解我心中疑问。还有一点:配电箱门上没有指示灯、按钮什么的,还需要跟地线连接吗?规范里有个规定:伸臂范围内正常情况下不带电的裸露导体均应接地或接零可靠。该按照哪个做呢?施工当中有的箱子厂家做,有的不做。